关于大体积混凝土施工及防裂措施,下列说法正确的是(  )。

A.入模后最大温升值不宜大于30℃B.入模温度测量,每台班不少于2次C.跳仓法施工时,最大分块尺寸不大于50mD.应选用低热水泥E.浇筑面应进行二次抹压处理... A.入模后最大温升值不宜大于30℃
B.入模温度测量,每台班不少于2次
C.跳仓法施工时,最大分块尺寸不大于50m
D.应选用低热水泥
E.浇筑面应进行二次抹压处理
展开
考试资料网
2023-04-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B、D、E
A选项错误,混凝土浇筑体的入模温度不宜大于30℃,最大温升值不宜大于50℃;C选项错误,跳仓的最大分块尺寸不宜大于40m,跳仓间隔施工的时间不宜小于7d,跳仓接缝处按施工缝的要求设置和处理。