【答案】:A、B
《电力系统安全稳定导则》(DL/T 755—2001)第4.4.3条规定,暂态稳定计算的条件如下:①应考虑在最不利地点发生金属性短路故障;②发电机模型在可能的条件下,应考虑采用暂态电势变化,甚至次暂态电势变化的详细模型(在规划阶段允许采用暂态电势恒定的模型);③继电保护、重合闸和有关自动装置的动作状态和时间,应结合实际情况考虑;④考虑负荷特性。