电力系统暂态稳定计算应考虑以下哪些因素?( )

A.考虑负荷特性B.在规划阶段,发电机模型可采用暂态电势恒定的模型C.考虑在电网任一地点发生金属性短路故障D.继电保护、重合闸和安全自动装置的动作状态和事件,应结合实际情... A.考虑负荷特性
B.在规划阶段,发电机模型可采用暂态电势恒定的模型
C.考虑在电网任一地点发生金属性短路故障
D.继电保护、重合闸和安全自动装置的动作状态和事件,应结合实际情况考虑
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B
《电力系统安全稳定导则》(DL/T 755—2001)第4.4.3条规定,暂态稳定计算的条件如下:①应考虑在最不利地点发生金属性短路故障;②发电机模型在可能的条件下,应考虑采用暂态电势变化,甚至次暂态电势变化的详细模型(在规划阶段允许采用暂态电势恒定的模型);③继电保护、重合闸和有关自动装置的动作状态和时间,应结合实际情况考虑;④考虑负荷特性。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
变电站可视化巡视系统是一种运用现代科技手段,通过移动手持终端、管理平台和无线传输技术,实现对变电站设备进行实时、可视化巡检的管理系统。在现代电网管理中,该系统对提高运维效率、确保设备安全、减少人力成本、强化故障预警和提升安防水平具有重要作用... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式