电力系统暂态稳定计算应考虑以下哪些因素?( )
A.考虑负荷特性B.在规划阶段,发电机模型可采用暂态电势恒定的模型C.考虑在电网任一地点发生金属性短路故障D.继电保护、重合闸和安全自动装置的动作状态和事件,应结合实际情...
A.考虑负荷特性
B.在规划阶段,发电机模型可采用暂态电势恒定的模型
C.考虑在电网任一地点发生金属性短路故障
D.继电保护、重合闸和安全自动装置的动作状态和事件,应结合实际情况考虑 展开
B.在规划阶段,发电机模型可采用暂态电势恒定的模型
C.考虑在电网任一地点发生金属性短路故障
D.继电保护、重合闸和安全自动装置的动作状态和事件,应结合实际情况考虑 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B
《电力系统安全稳定导则》(DL/T 755—2001)第4.4.3条规定,暂态稳定计算的条件如下:①应考虑在最不利地点发生金属性短路故障;②发电机模型在可能的条件下,应考虑采用暂态电势变化,甚至次暂态电势变化的详细模型(在规划阶段允许采用暂态电势恒定的模型);③继电保护、重合闸和有关自动装置的动作状态和时间,应结合实际情况考虑;④考虑负荷特性。
《电力系统安全稳定导则》(DL/T 755—2001)第4.4.3条规定,暂态稳定计算的条件如下:①应考虑在最不利地点发生金属性短路故障;②发电机模型在可能的条件下,应考虑采用暂态电势变化,甚至次暂态电势变化的详细模型(在规划阶段允许采用暂态电势恒定的模型);③继电保护、重合闸和有关自动装置的动作状态和时间,应结合实际情况考虑;④考虑负荷特性。