变电所中,对110kV屋外配电装置作安全距离校验时,下列哪些情况应按B1值校验?( )

A.设备运输时,其设备外廓至无遮拦带电部分之间B.交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间C.断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间D.栅状遮拦至绝缘体和带电部分之间... A.设备运输时,其设备外廓至无遮拦带电部分之间
B.交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间
C.断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间
D.栅状遮拦至绝缘体和带电部分之间
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、D
根据《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)表5.1.2-1(见题解表)可知,断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间用A2校验。
题解表3kV~500kV屋外配电装置的最小安全净距(mm)