下列哪项措施,对限制三相对称短路电流是无效的?
A.将并列运行的变压器改为分列运行B.提高变压器的短路阻抗C.在变压器中性点加小电抗D.在母线分段处加装电抗器...
A.将并列运行的变压器改为分列运行
B.提高变压器的短路阻抗
C.在变压器中性点加小电抗
D.在母线分段处加装电抗器 展开
B.提高变压器的短路阻抗
C.在变压器中性点加小电抗
D.在母线分段处加装电抗器 展开
展开全部
【答案】:C
根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)第120页“发电厂和变电站可以采取的限流措施”相关内容,发电厂和变电所中可以采取的限流措施:①发电厂中,在发电机电压母线分段回路中安装电抗器;②变压器分裂运行;③变电所中,在变压器回路中装设分裂电抗器或电抗器;④采用低压侧为分裂绕组的变压器;⑤出线上装设电抗器。
根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)第144页表4-19,可知变压器中性点的小电抗只出现在零序网络中,即只对不对称短路有影响,对三相短路无效。
根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)第120页“发电厂和变电站可以采取的限流措施”相关内容,发电厂和变电所中可以采取的限流措施:①发电厂中,在发电机电压母线分段回路中安装电抗器;②变压器分裂运行;③变电所中,在变压器回路中装设分裂电抗器或电抗器;④采用低压侧为分裂绕组的变压器;⑤出线上装设电抗器。
根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)第144页表4-19,可知变压器中性点的小电抗只出现在零序网络中,即只对不对称短路有影响,对三相短路无效。