下列哪些情况下,无功补偿装置宜采用手动补偿投切方式?( )
A.补偿低压基本无功功率的电容器组B.常年稳定的无功功率C.经常投入运行的变压器D.每天投切三次的高压电动机及高压电容器组...
A.补偿低压基本无功功率的电容器组
B.常年稳定的无功功率
C.经常投入运行的变压器
D.每天投切三次的高压电动机及高压电容器组 展开
B.常年稳定的无功功率
C.经常投入运行的变压器
D.每天投切三次的高压电动机及高压电容器组 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、C
《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第6.0.7条规定,无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一时,宜采用手动投切的无功补偿装置:①补偿低压基本无功功率的电容器组;②常年稳定的无功功率;③经常投入运行的变压器或每天投切次数少于三次的高压电动机及高压电容器组。
《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第6.0.7条规定,无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一时,宜采用手动投切的无功补偿装置:①补偿低压基本无功功率的电容器组;②常年稳定的无功功率;③经常投入运行的变压器或每天投切次数少于三次的高压电动机及高压电容器组。
GamryRaman
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
埋地长输管道阴极保护用的恒电位仪需要安装多少个或者多长一段需要安装一个恒电位仪,这取决于管道的长度和保护电位的设置。如果保护电位设置在100 mV以上,需要至少安装2个恒电位仪。因为保护电位在管道中会逐渐下降,如果不及时采取措施,可能会导致...
点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询