通信天线接地防雷
在农村二层或者三层楼顶安装,通信接收天线,在楼顶通过1米高抱杆固定接收天线,请教如何进行防雷接地处理,在地面打入1米长的角钢,通过导线和设备理解是否能起到防雷效果,有无可...
在农村二层或者三层楼顶安装,通信接收天线,在楼顶通过1米高抱杆固定接收天线,请教如何进行防雷接地处理,在地面打入1米长的角钢,通过导线和设备理解是否能起到防雷效果,有无可能成为引雷针?
单独做一避雷针,这样会增加更多成本,抱杆直接与地下角钢连接是否可行? 展开
单独做一避雷针,这样会增加更多成本,抱杆直接与地下角钢连接是否可行? 展开
4个回答
上海德康电子
2023-06-06 广告
2023-06-06 广告
上海德康电子科技有限公司成立于2003年。我们深耕电子领域近324载,积累了丰富的行业经验与资源,成为业内卓越的电子元器件代理商及方案供应商。...
点击进入详情页
本回答由上海德康电子提供
2015-10-28 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
通信天线接地防雷措施:
接地装置距地面的距离最好大于0.6m并远离人行道路和出入口,不然很危险。
抱杆只有1米高的话,建议还是在天线旁边单独做避雷针保护,并离天线2米外安装,高度就需要简单计算一下了。
如果抱杆高度比较高,也可考虑在杆顶安装避雷针的做法,但要慎重。此时必须考虑避雷针被雷击后的高电位对天线、馈线的闪络击穿可能性,以及雷电流入地时电磁场对天线的电磁感应。
如果只能在杆上设针,建议将天线的馈线直接放在抱杆内部安装,并采取必要的绝缘强化措施。
有条件的话在天线和室内接收设备处安装浪涌保护器。
抱杆如果是金属的,那就可以,但必须高于天线的高度,最好在1m以上,但是打入地下的接地角钢太少了,也太短了,规范的做法是满足接地装置的表面积大于1.89平米(按三类防雷设计),接地装置距地面的距离最好大于0.6m并远离人行道路和出入口,不然很危险
避雷针也是引雷针,你自己最好斟酌下,做就做好,做不好还不如不做!
避雷针也是引雷针,你自己最好斟酌下,做就做好,做不好还不如不做!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在天线底端或另做一根比抱杆长的避雷针用镀锌扁铁与1米长角钢连接就可起到避雷作用。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?