关于电缆类型的选择,下列描述哪些项是正确的?( )
A.电缆导体与绝缘屏蔽层之间额定电压不得低于回路工作线电压B.中压电缆不宜选用交联聚乙烯绝缘类型C.移动式电气设备等经常弯移或有较高柔软性要求的回路,应选用橡皮绝缘等电缆...
A.电缆导体与绝缘屏蔽层之间额定电压不得低于回路工作线电压
B.中压电缆不宜选用交联聚乙烯绝缘类型
C.移动式电气设备等经常弯移或有较高柔软性要求的回路,应选用橡皮绝缘等电缆
D.高温场所不宜选用普通聚氯乙烯绝缘电缆 展开
B.中压电缆不宜选用交联聚乙烯绝缘类型
C.移动式电气设备等经常弯移或有较高柔软性要求的回路,应选用橡皮绝缘等电缆
D.高温场所不宜选用普通聚氯乙烯绝缘电缆 展开
展开全部
【答案】:C、D
A项,《电力工程电缆设计规范》(GB 50217—2018)第3.2.2条规定交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压选择应符合下列规定:①中性点直接接地或经低电阻接地系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压;②对于单相接地故障可能超过1min的供电系统,不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高时,宜采用173%的使用回路工作相电压。
B项,对于中压电缆(3kV以上),聚氯乙烯材料由于其击穿场强低,介质损耗大,不适合做电缆的绝缘层,因此只能选用交联聚乙烯绝缘或乙丙橡皮电绝缘电缆。通常选用交联聚乙烯绝缘的电缆,但由于交联聚乙烯绝缘电力电缆在使用过程中容易发生“水树”现象,一旦发生该现象会造成线芯的击穿,而乙丙橡皮绝缘的中压电力电缆则能有效克服。但乙丙橡皮绝缘有点不好就是局放大,电缆在运行中电损大。综合考虑中压电力电缆还是选用交联聚乙烯绝缘电缆比较好。
C项,第3.3.3条规定,移动式电气设备等经常弯曲移动或有较高柔软性要求的回路应选用橡皮绝缘等电缆。
D项,第3.3.5条规定,高温场所不宜选用普通聚氯乙烯绝缘电缆。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询