下面哪种说法是正确的( )。
A.设备配电装置时,只要满足安全净距即可B.设计配电装置时,最重要的是要考虑经济性C.设计屋外配电装置时,高型广泛用于220kV电压等级D.设计屋外配电装置时,分相中型是...
A.设备配电装置时,只要满足安全净距即可
B.设计配电装置时,最重要的是要考虑经济性
C.设计屋外配电装置时,高型广泛用于220kV电压等级
D.设计屋外配电装置时,分相中型是220kV电压等级的典型布置形式 展开
B.设计配电装置时,最重要的是要考虑经济性
C.设计屋外配电装置时,高型广泛用于220kV电压等级
D.设计屋外配电装置时,分相中型是220kV电压等级的典型布置形式 展开
展开全部
【答案】:D
屋外配电装置的布置形式主要包括普通中型、分相中型、半高型和高型布置:
①普通中型布置是将所有电气设备都安装在地面设备支架上,母线下不布置任何电气设备。但因其占地面积太大,目前设计中已较少采用。
②分相中型布置系将母线隔离开关直接布置在各相母线下方,有的仅一组母线隔离开关采用分相布置,有的所有母线隔离开关均采用分相布置。分相布置可以节约用地,简化架构,节省三材,所以已普遍取代了普通中型布置。
③半高型布置是将母线及母线隔离开关抬高,将断路器、电流互感器等电气设备布置在母线下方,该布置具有紧凑清晰、占地少、钢材消耗与普通中型接近等特点,且除设备上方有带电母线外,其余布置情况均与中型布置相似。
④高型布置是将母线和隔离开关上下重叠布置,母线下面没有电气设备。该型配电装置的断路器为双列布置,两个回路合用一个间隔,所以可大大缩小占地面积,但其钢材耗量较大,土建成本较高,安装检修及运行维护条件较差,所以在110~220kV电压等级中较少采用。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询