什么情况下消防应急照明会亮
6个回答
展开全部
应急照明灯在正常照明电源发生故障时,就可以发亮,它能有效地照明和显示疏散通道。
原理:应急照明灯由光源、光源驱动器、整流器、逆变器、电池组、标志灯壳等几部分组成。平时,36V通过光源驱动器,驱动光源正常照明,同时通过整流器对电池组进行电能补充,即使在下班后关断照明的情况下,整流器仍然工作在充电状态,以便使电池组始终处于饱满的战备状态。
当遇到紧急情况,市电突然停止时,逆变器将自动启动逆变电路,把电池组的低压电能转换为高压电能,驱动光源继续照明。
扩展资料
应急照明灯按工作状态可分为3类:
①持续式应急灯。它不管正常照明电源有否故障,能持续提供照明。
②非持续式应急灯。它只有当正常照明电源发生故障时才提供照明。
③复合应急灯。它的灯具内装有两个以上光源,至少有一个可在正常照明电源发生故障时提供照明。
参考资料来源:百度百科-应急照明灯
展开全部
1. 如果烟雾和温度同时出现异常,则说明有火灾,发出火灾警报
2.当报警器监测到火情信息后,直接通过Modem经公用电话交换网迅速向消防指挥中心报告火情信息(包括火灾单位编码、单位名称、火情级别以及报警时间等),同时产生声光报警信号,并按事先预留的电话号码自动拨号通知单位有关负责人。消防指挥中心根据接收到的火警信息,立即在消防信息数据库中查询单位位置、周围道路、交通、水源情况等基本信息,根据所获得的信息迅速确定最佳救火方案,通过网络将出警命令直接下达各消防中队。本文将详细介绍小型防火单位语音数字联网报警器的设计与实现。
3. 火灾判断与报警程序 为了降低误报率,系统采用了多次采集、多次判断的方法。每次数据采集后根据得到的数据对现场情况进行判断:00H表示正常、01H表示异常、02H表示火灾;然后综合多次判断结果做出最终的火情判断。数据在内部RAM存储单元中的存放情况如表1所示。具体判断方法如下: (1)对温度和烟雾进行了两次数据采集与判断 温度≥100℃,温度异常,置标志位为1,否则为0;烟雾(CO,CO2)浓度≥0.06%,烟雾浓度异常,置标志位为1,否则为0。 (2)根据温度和烟雾的异常标志位判断现场情况 2个标志位均为0,表示情况正常,给53H或56H单元送00H;2个中仅有1个为1,表示情况异常,送01H;2个均为1,表示有火灾发生,送02H。 (3)综合两次情况做最后判断,并予以报警 若53H和56H中数据不相同,说明是误报,调故障报警子程序;否则按该单元中的数据调相应的报警子程序。 00H为情况正常,返回。 01H为情况异常,调异常报警子程序。 02H为现场有火灾,调火灾报警子程序,并向消防中心报告火情。
消防应急照明会亮的情况,不同工作状态、功能,情况是不同的。
应急照明灯可按工作状态和功能进行分类。按工作状态可分为 3类:
①持续式应急灯。不管正常照明电源有否故障,能持续提供照明。
②非持续式应急灯。只有当正常照明电源发生故障时才提供照明。
③复合应急灯。灯 应急照明灯具内装有两个以上光源,至少有一个可在正常照明电源发生故障时提供照明。
按功能可分为两类:
①照明型灯具。在发生事故时,能向走道、出口通道、楼梯和潜在危险区提供必要的照明。
②标志型灯具。能醒目地指示出口及通道方向,灯上有文字和图示,标志面亮度为7~10cd/m2,文字的笔画粗度至少19mm,高度至少150mm,观察距离30m,透光文字与背景有较大的对比。
平时关闭充电,火灾发生时强行断电,断电后消防应急照明会亮。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
平时是关着的,发生火灾的时候点亮保证疏散照明。如是自带蓄电池的应急灯,断电的时候自动点亮,如是由备用电源供电的,通过FAS切换,强制点亮。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询