220kv变压器参数

需要用到一种变压器,从220KV降到110kv和10kv,最发负荷分别为42000KVA和8820KVA,想知道这种变压器型号,最好有具体参数,如果可能,也希望能讲一下这... 需要用到一种变压器,从220KV降到110kv和10kv,最发负荷分别为42000KVA和8820KVA,想知道这种变压器型号,最好有具体参数,如果可能,也希望能讲一下这个接线方式,谢谢 展开
 我来答
月亮的未来
推荐于2016-12-01 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2434
采纳率:100%
帮助的人:1465万
展开全部
有这种变压器,是三线圈降压变压器。高压是220 + - 2*2.5% kV。中压是110kV,低压是10kV 容量分配为 100%、100%、50%
通常接线方式为:YNyn0d11。如果是自耦变压器器为:YNa0d11。
但你容量需要选择。按42MVA的最大负荷,你只能选择50MVA的。
型号为SSF9-50000-220/110/10 9是变压器设计的序号,还有10型、11型的。数字越高,变压器的损耗越低。到底是哪一种,你要与变压器制造厂商谈。
型号中:S-三相、S-三绕组、F-风冷。
阻抗电压:高-中:12-14% 高-低:22-24% 中-低:7-9%
至于空载损耗和负载损耗与9型、10型、11型有关。我在这里就不说了。你自己与变压器制造厂去商谈。
英诺科技
2023-06-13 广告
630kva变压器的整定电流:过电流保护按1.5-2.5倍额定电流整定,有大电机时倍数取大一点,动作时限1-2秒都可以,根据上下配合的要求整定。速断保护根据所接系统的短路电流计算才能整定,如果没有参数或不会计算,速断按6-8倍额定电流整定,... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
茹菓ωǒ唍媄
2010-05-18
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
光通过电压等级和容量是推算不出来其他参数的,已知参数还得有短路阻抗、冷却方式、空载损耗、负载损耗等。
你是不是要做论文啊,那得看你的负荷是什么类型的了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起