高压设备送电合闸必须按什么顺序进行
在操作高压真空送电,按摘下“有人工作,禁止送电”标识牌→分开接地刀闸→摇入手车→送电合闸顺序执行,摇入手车时必须再次检查确认手车处于分闸状态,必要时用万用表进一步检查确认手车处于分闸状态,绝不允许在合闸状态下摇动手车。
在操作高压启动柜停电时,先向调度室询问该设备是否处于停车状态,确认调度显示及现场都为停止时,断开控制电→摇出手车→合上接地刀闸→悬挂“有人工作,禁止送电”标识牌。
送电时,先向调度室询问该设备是否处于停车状态,确认调度显示为停止时,摘下“有人工作,禁止送电”标识牌→断开接地刀闸→摇入手车后→送上控制电。
扩展资料
安全注意:
1、所有电气设备,自第一次受电开始即认定为带电设备,自此所有设备的一切作业,必须按本规程的各项规定严格执行。
2、雷电时,禁止在室外设备以及与其有电气连接的室内设备上作业。
3、所有停电(包括事故停电)的电气设备,在未断开有关断路器和隔离开关并按规定做好安全措施前,不得进入相关的设备区,且不得触摸该设备,以防突然来电。
4、在设备因事故停电时,若已派出人员到现场查巡,在未与现场人员取得联系前,无论何种理由,都不得对停电设备重新送电。
5、高压设备发生接地时,在切断电源之前,任何人与接地点的距离:室内不得小于4米,室外不得小于8米。特殊情况下,确需进入上述范围的作业人员要穿绝缘靴,接触设备外壳和构架时要戴绝缘手套。
参考资料来源:百度百科-高压供电
1、穿戴好防护用品,用高压试电器确认市高压电正常。
2、打开接地刀锁。取下“禁止合闸”警示牌。
3、逆时针操作,拉开接地刀。
4、检查接地指示在断开位置。
5、锁上接地刀锁。
6、打开开关锁。 信息来自:输配电设备网
7、逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作。
8、检查三个指示灯在亮的状态。
9、锁上开关锁。
二、停电操作程序
1、断开低压配电柜的进线柜总负荷开关。
2、检查三个指示灯在亮的状态。
3、用手按停电开关,听到开关动作声为止。
4、用高压试电器分别对L1、L2、L3检查,指示灯应无闪烁呈白色。
5、打开接地刀锁。
6、顺时针操作,合上接地刀。
7、检查接地指示在接地状态。挂上“禁止合闸”警示牌。
三、操作记录
1、班内完成的操作记录于《工程部值班记录表》内。
2、跨班完成的操作记录于《操作记录表》内。
3、《工程部值班记录表》、《操作记录表》由部门兼职资料员保存二年。
(户外)先上隔离后跌落保险(单动为先两旁后中间)