西门子440变频器四档速如何接线?

西门子440变频,Din1~6分别为正反转,速度1、2、3,请问四档速该如何布置或接线,单独变频器,无PLC、通讯等。... 西门子440变频,Din1~6分别为正反转,速度1、2、3,请问四档速该如何布置或接线,单独变频器,无PLC、通讯等。 展开
 我来答
hejian282
推荐于2016-12-01 · TA获得超过380个赞
知道小有建树答主
回答量:446
采纳率:0%
帮助的人:249万
展开全部

先定义每个DIN输入脚的功能,参数P701-P706.

然后按下图接线。

在直接选择速度方式下,速度1,2,3,直接对应固定频率在参数P100x中,修改到合适值即可。

瘦成一导闪电呀
高粉答主

推荐于2020-02-06 · 每天分享健身知识,希望每位小仙女走路带风
瘦成一导闪电呀
采纳数:1266 获赞数:52264

向TA提问 私信TA
展开全部
  变频器的电压输出两颗线,是0---10V还有一颗是电压调节的,电位器也有三个接线端子,是5千欧的,有两颗线的阻值一直是5千欧,不受电位器调节,那么0--10V分别接在电阻的这两颗线上,另一颗线接在调节端子上。
  变频调速器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
崔皖清源
2010-05-15 · TA获得超过5022个赞
知道大有可为答主
回答量:4458
采纳率:57%
帮助的人:1678万
展开全部
就把外围的负责调速的开关量接到DI2,DI3,DI44上就可以啦!在参数里找到多段速的设置就可以啦!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
健身动起来go
2010-05-15 · 创业总裁,养儿育女分享,爱好大体育
健身动起来go
采纳数:42 获赞数:326

向TA提问 私信TA
展开全部
看说明书啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)