10KV变配电室值班电工人员配置如何?
请有经验的人员帮忙回答,谢谢!
感谢各位仁兄的回答,大家回答的都各有见地,可能就是各位仁兄公司值班电工的配置:从大家的回答中都提及了:1.高压电工证2.入网证3.上岗证4.电工特种技术操作证5.高压操作证6.10kv进网证
大家提到了这么多,有些可能是重复的,有些可能是大家的习惯称为。从大家的回答我总结了如下同时有冒出这么多问题:
1.《电工进网作业许可证》 即:进网证
2.《中华人民共和国职业资格证书》 即:资格证
3.《中华人民共和国特种作业操作证》 即:操作证
也就是所说的三证,现在想问一下10kv变电所的值班电工是否要三证都全?以上三证是否分高、低压?高压分不分10kv、35kv、110kv等?有高压证的就可以不招低压的了吧? 展开
三班倒,每班最少两个人,一人操作一人监护这是规定。有条件加个常白班,做班长。工作人员都要持有高压操作证和入网证 ,没有必要高低压分开。持有高压证的、可以操作低压。
补充:入网证是由国家电监局颁发的(必须具备),操作证是由国家安监局颁发的(必须具备),另外说明只有操作证有高压和低压之分,你的变电站为10KV变0.4KV,也就是说在高压操作证里是最低等级就可以。以上两证必须具备,有明文规定的。
至于等级证(资格证)有没有都可以没有明文规定,它是有国家劳动部颁发的。只能说明持证者的技术水平高低。但是现在刚毕业的技校生就可以拿到高级证书,你只要交钱够多他都能给你颁发高级技师(等级证)或高级工程师(职称证)证书。所以说现在的等级证书没有什么含金量。
扩展资料:
安全规程
1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。
2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。
3、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准。
4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。
5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。
6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。
7、与供电单位或用户《调度员》联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须复核对无误,并且将联系内容和联系人姓名作好记录。
8、停电拉闸必须按照油开关(或负荷开关等)。负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。
参考资料来源:百度百科--电工
参考资料来源:百度百科--配电室
再往下,我就不和你说了,干了十几年了,里面的事·····很多。
有时间,请进我的空间,或Hi!Hi上班时间,基本在线。
补充回答:入网证是由国家电监局颁发的(必须具备),操作证是由国家安监局颁发的(必须具备),另外说明只有操作证有高压和低压之分,你的变电站为10KV变0.4KV,也就是说在高压操作证里是最低等级就可以。以上两证必须具备,有明文规定的。
至于等级证(资格证)有没有都可以没有明文规定,它是有国家劳动部颁发的。只能说明持证者的技术水平高低。但是现在的等级证可以说是“满天飞”,刚毕业的技校生就可以拿到高级证书,你只要交钱够多他都能给你颁发高级技师(等级证)或高级工程师(职称证)证书。所以说现在的等级证书没有什么含金量。也没有几个真正的电工那他当回事的。
三证区分高压证和低压证。
高压证不分电压等级,只表示对1000V以上电压等级的操作经考试合格,进厂还要企业再考核后发给上岗证。
高压值班电工肯定有低压证,可以做400V倒闸操作。再往下一般是低压维修电工来作了
倒闸操作国家规定必须2人以上进行,同时中控室至少有一人值班,也就是说最少每班3人,四班二运转或四班三运转,有条件设一个日班的做组长兼现场技术员,总共需要13名高压值班电工,2名低压维修电工(日班)。