框架剪力墙结构的钢筋,每平米多少KG?
倘若去掉基础,地下室部分,只算正负0.000以上,大概多少KG一平米?我的楼是27层,钢筋有404吨正常么?多了少了?大概多少合适?急~~~拜托了~~~ 展开
钢筋30KG/m2 、砼0.3~0.33m3/m2。
房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。
它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。
高层框架民宅建筑面积每平米钢筋用量10. 11层,标准层含钢量每平米40kg左右;11. 20层,标准层含钢量每平米50kg左右。
扩展资料:
一般框架结构每平方钢筋用量:
1、普通办楼楼框架结构,抗震烈度7度约42-45kg/m2。
2、普通办楼楼框架结构,抗震烈度8度约45-50kg/m2。
3、民用低层框架结构住宅,抗震烈度7度约52-60kg/m2。
4、民用低层框架结构住宅,抗震烈度7度约55-65kg/m2。
5、民用高层框架剪力墙结构住宅,约60-80kg/m2。
框架一般每平米70一公斤;框剪一般每平米75一公斤;剪力墙一般每平米80一公斤。 一般框架结构每平方钢筋用量 a) 普通办楼楼框架结构,抗震烈度7度约42-45kg/m2。
住宅的大约45公斤左右,商用楼平均含钢量比较高,可以达到60公斤。含钢量,又称单位面积钢筋含量,含钢量=钢筋总量/建筑面积,单位是 kg/m2。
算出某结构的混凝土体积 V,和该体积内的钢筋量 G,那么,该结构的含钢量 就是 G/V(kg/m3); 算某工程的总用钢量 G 和总建筑面积 S。 那么 该建筑的含钢量就是 G/ (kg/m2) 。
参考资料来源:百度百科—框架结构
参考资料来源:百度百科-钢筋
参考资料来源:百度百科-剪力墙
剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
个别有超过45的,特事特办
1、多层砌体住宅:
钢筋:30KG/m2
砼:0.3~0.33m3/m2
2、多层框架:
钢筋:38~42KG/m2
砼:0.33~0.35m3/m2
3、小高层11~12层:
钢筋:50~52KG/m2
砼:0.35m3/m2
4、高层17~18层:
钢筋:54~60KG/m2
砼:0.36m3/m2
5、高层30层H=94米:
钢筋:65~75KG/m2
砼:0.42~0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米:
钢筋:65~70KG/m2
砼:0.38~0.42m3/m2
7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间;
以上数据按抗震7度区规则结构设计 !!
平时记得收集资料,保存好。将来定有用的上的...
27层404t我认为少了,按面积面积大小得看情况定了,你自己用数据代换其实很容易的。。
相信你的能力~~~