三相四线漏电保护器为什么只接零线也跳闸? 5
把保护器下面的线全部拆下保护器能合上闸,在下面接一灯泡也亮。但是,接上线路就合不上闸。火线不接,只接零线也跳闸。三相四线漏电保护器零线接地也跳闸吗?...
把保护器下面的线全部拆下保护器能合上闸,在下面接一灯泡也亮。但是,接上线路就合不上闸。火线不接,只接零线也跳闸。
三相四线漏电保护器零线接地也跳闸吗? 展开
三相四线漏电保护器零线接地也跳闸吗? 展开
5个回答
展开全部
因为下面的零线并不是独立专线,在某一段有可能与主零线并接或有漏电(与大地接触),所以,漏电保护器检测视为漏电而跳闸。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你可以用500型的摇表或用万用表2M挡测火线与零线、地线之间的电阻(前提是没有用电器插在插座上、灯是关闭的并开关控火线并开关上没有二极管指示灯),如果有阻值说明一定有漏电的可能。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
零线接地了.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
零线接地了吧
或者保护器有问题
或者保护器有问题
参考资料: 我是电工