电压为什么降低?
我国正常供电电压为220V,但晚上用电量多的时候为什么电压会降低?网上找到2个答案:1.用电器增多,用电器总电阻减少,输电线分压导致减压。2.变压器超载导致输出电压降低。...
我国正常供电电压为220V, 但晚上用电量多的时候为什么电压会降低?
网上找到2个答案:
1.用电器增多, 用电器总电阻减少, 输电线分压导致减压。
2.变压器超载导致输出电压降低。
我理解第一个, 但第二个却不得要点。为何超载导致降压? 是不是因为过热使内阻增大再导致降压?还有,对于住宅区, 到底哪个是主要的降压因素。
还有, 听说使用不同变压器的工厂生产是也会使附近小区的电压降低。 这一般是什么原因?我猜测是电流增大导致输电线电阻增大然后减压,但变电站应该会升压调整的吧?为什么还会有这种现象?
一楼所说的“负载电流增大使输电线电阻上的压降增大”归根到底还是上面提到的第一个答案。是因为用电器多了电阻减少才有电流增大。变压器的电压变值是由初副线圈的匝数决定的吧, 如果按2楼这么说“电流就会增大,而输出功率没法再增大了”, 变压器就不会有超载的问题了吧, 好像矛盾了。还希望有人能都解答我的第二个问题。 展开
网上找到2个答案:
2024-12-16 广告
2024-12-16 广告
噪声干扰换能器是福州大禹电子科技有限公司生产的一种重要设备。它主要通过发射大功率宽带强连续随机噪声,干扰自导鱼雷或声纳探测,使其不能正常工作,掩护本艇规避或进行反击。其核心部分由噪声干扰发射机和水声换能器组成,利用压电效应等原理实现声能与电...
点击进入详情页
本回答由福州大禹电子科技提供
展开全部
负载电流增大使输电线电阻上的压降增大,导致在负载上的电压下降;同理变电站的内阻也是固定的,当外电路的负荷电流增大的时候,在变压器内的压降也会增大,所以在负荷上的电压也会下降。变电站可以升高电压,但不是自动随负载变化的,在有必要的时候通过微调变压器的输出电压来满足负荷的电压,所以我们使用的电压时220V + - 10% 都是正常的。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我这样跟你讲吧.当变压器输出功率Wa一定时,用电量多了电流就会增大,在总负载功率Wb小於或等於变压器输出功率时,电压U不会有明显变化.但当负载功率大於变压器输出功率即Wb>Wa时.根据W=U*I.电流就会增大,而输出功率没法再增大了,就只有把电压拉下来,以维持增大的电流.所以,答案是第二个.
你提问的下面那个问题答案是:小区跟工厂用的是同一变压器输出线路.如果变压器超负载运行,会有拉低电压的现象.电线的电阻是固定的,只跟温度变化会产生些微小的变化,这个变化基本可以忽略.解决的方案是把工厂和附近小区的供电线路不共用一台变压器或者更换更大容量的变压器.否则在出现拉低电压的现象时将很容易烧坏变压器,因为那是变压器在超负载运行.
你提问的下面那个问题答案是:小区跟工厂用的是同一变压器输出线路.如果变压器超负载运行,会有拉低电压的现象.电线的电阻是固定的,只跟温度变化会产生些微小的变化,这个变化基本可以忽略.解决的方案是把工厂和附近小区的供电线路不共用一台变压器或者更换更大容量的变压器.否则在出现拉低电压的现象时将很容易烧坏变压器,因为那是变压器在超负载运行.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
二种都有。输电线压降是绝对存在的。变压器超载会烧变压器 所以只能采取减压的方式来减小功率。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: