UPS和EPS的区别是什么?
1、含义不同
UPS即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。
EPS即应急电源,是当今重要建筑物中,为了应急照明、事故照明、消防设施而采用的一种应急电源。
2、组成部分不同
UPS电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器(REC),进行DC/AC变换的逆变器(INV),逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。
EPS主要岁宴猛由输入单元、输出单元、充电模块、电池组、逆变器、监控器、输出切换装置等部分组成,该系统能够在应急状态下提供紧急供电。
扩展资料:
UPS优点:在于它的不间断供电能力。在市电交流输入正常时,UPS把交流电整流成直流电,然后再把直流电逆变成稳定无杂质的交流电祥胡,给后级负载使用。
一旦市电交流输入异常,比如欠压了或者停电了又或者频率异常了,那么UPS会启用备用能源-蓄电池,UPS的整流电路会关断,相应的,会把蓄电池的直流电逆变成稳定无杂质的交流电,继续给后级负载使用。
EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺乎桥少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。
参考资料来源:百度百科-EPS
参考资料来源:百度百科-不间断电源
UPS和EPS的区别如下:
1、UPS是不间断电源,主要是用来给重要的负载提供电力保护,包括消除电网中的各种电力骚扰,如停电、电压波动、频率波动、谐波、电压畸变、电噪声、尖冲等等。
EPS为应急电源,主要是在市电停电后给负载提供一定的供电时间,因此,它从市电停电肢庆汪到重新有输出是有间断的。差陆
2、UPS供电模式要求切换时间很短(0~10ms),EPS应急电源则相对较宽历仔(0~4s)。
3、UPS比EPS输出精度要高、转换时间要快,同时造价也会高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)
4、UPS它是国际和国内公认的一种保护重要负载的产品,有严格的国际和国家标准。
EPS在中国只有在消防法中有一个定义,没有明确的解释,在国际上也没有同类的产品,因此也就没有对应的国际标准和国家标准。
在中国广泛适用于市电中断时各类一级和特别重要负荷的交流应急供电,如各类重要计算机系统的供电;各类建筑的工作供电和消防供电;医院安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电。
参考资料: 百度百科-EPS
参考资料: 百度百科-不间断电源
EPS电源与UPS电源之间区别:
1、应用不同:
在国内,EPS电源主要用于消防行业用电设备,强调能够持续供电这一功能。
UPS电源一般用于精密仪器负载(如电脑、服务器等IT行业设备),要求供电质量较高,强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性、输出波型的纯正性等要求。
2、功能不同:
EPS电源具有持续供电功能,一般对逆变切换时间要求不高,特殊场合的应用具有一定要求,有多路输出且对各路输出及单个蓄电池具有监控检测功能。日常着重旁路供电,市电停电时才转为逆变供电,电能利用率高。
UPS电源如在线式仅有一路总输出,一般强调其三大功能:(A)稳压稳频(B)对切换时间要求极高的不间断供电(C)可净化市电。日常着重整流/逆变的双变换电路供电,逆变器故障或超载时才转为旁路供电,
电能利用率扰余不高(一般为80%-90%)。不过在国外如欧美国家电网及供电较完善的国家,为了节能,部分使用UPS的场所已被逆变切换时间极短(小于10ms)的EPS取代。
3、结构不同:
EPS电源逆变器冗余量大,进线柜和出线柜都在EPS内部,电机负荷有变频启动。机壳和导线有阻燃措施,有多路互投功,可与消防联动。
UPS电源的逆变器冗余相对来说较小,与消防无关,无须阻燃,无互投功能。
EPS电源负载一般是感缓陆滚性和阻性的,能够带电机、照明、风机、水泵等设备,为应急消防产品,是集中应急供电的专用应急消防照明电源。
UPS电源负载属于容性负载,主带设备一般是计算机,主要用于大型机房,确保不间断供电和稳压的。
4、EPS与UPS的价格对比:
EPS品牌众多,往往是小作坊生产,由于其内部结构简单,价格便宜,生产起来也不费劲,一般数千元即可买到。
UPS能做好的只有几个大公司,其中包含诸多上市公司。对内部结构甚至是元件的结构要求都很高。许多上市公司,甚至不惜重金购买瑞士原装ABB的产品,只为争几微秒的时间。
UPS除了出厂价格高以外,后期维护费用也高得惊人。每个公司每年对UPS的维护费用往往高达几十万。
扩展资料:
UPS使用注意事项:
1、UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。
2、切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。
3、UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。
4、UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。
5、适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。
6、对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。
7、UPS放电后应及时充电,避免悉谈电池因过度自放电而损坏。
参考资料:
2020-06-20 · 百度认证:成都晟嘉睿信息技术有限公司官方账号
EPS电源是指紧急电力供给电源,而UPS电源则是指不间断电源。由于二者都是电源,很多人误以为二者是相同的,其实不然,两种电源在以下方面存在区别。
一、输出上的区别
UPS的供电对象是计算机及网络设备。负载性质差别不大,所以国标规定UPS输出功率因数为0.8。而EPS主要是作为电源应急保障,负载性质为感性、容性及整流性负载兼而有之。有些负载是市电停电后才投入工作的。因而要求EPS能提供很大的冲击电流,一般要求120%额定负载下仍能正常运行10rain以上,所以EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力要强。UPs额定容量以视在功率(kv·A)为单位,EPS额定容量以有功功率(kW)为单位。在线式UPS为保证输出供电不间断和优质供电,选择逆变优先。而EPS电源为保证应急使用,是选择市电优先。
二、功能上的区别
这两者均有市电旁路及逆变电路,埋谈但EPS仅具有持续供电功能,一般对逆变切换时间要求不高,可有多路输出,有些EPS还配置蓄电池单体监测功能。EPS在市电正常时由旁路供电。在市电中断时才转为逆变供电,电能利用率高,而UPS一般强调其三大功能:稳压稳频;对切换时间要求极高的不问断供电;净化市电;在日常着重整流,逆变的双变换电路供电,在逆变器故障或过载时才转为旁路供电,电能利用率不高。UPS并不是仅在市电中断时才发挥作用。当市电出现电压过低、过高,线路出现浪涌等异常大谈情况,UPS能输出高质量电源,确保用电设备正常运行。
三、应用领域上的区别
在我国EPS主要用于消防类负荷及一些对供电质量要求不太高,但需保证连续供电的用电设备。仅强调能持续供电这一功能。EPS用于消防负荷时,其产品技术受公安部消防认证。UPS一般用于计算机及数字信息系统等场合。要求供电质量较高的负载,主要强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性、输出滚液碰波形的纯正、无各种干扰等。
以上就是由成都晟嘉睿信息技术有限公司为大家提供的关于EPS电源与UPS电源的三点区别的信息,如果你想了解更多,建议咨询专业厂家。
一、功能区别是:
EPS消防扒弯应急电源仅具有持续供电功能,一般对逆变切换时间要求不高(特殊场合的应用具有一定要求),可有多路输出且对各路输出及单个蓄电池具有监控检测功能,日常着重旁路供电,市电停电时才转为逆变供电,电能利用率高。
UPS(在线式)仅有一路总输出,一般强调其三大功能:(1)稳压稳频;(2)对切换时间要求极高的不间断供电;(3)净化市电,日常着重整流/逆变的双变换电路供电,逆变器故障或超载时才转为旁路供电,电能利用率不高(一般为80%-90%)。不过在欧美电网及供电比较完善的国家,为了节能,部分UPS的使用场所已被逆变切换时间极短(小于10毫秒)的EPS取代。
二、EPS与UPS的差别
(1)我国EPS的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。
(2)EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。
(3)UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。
(4)敬敏UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值),而且有些负载是停市电后才投入工作的春稿闷,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的。
EPS消防应急电源和UPS不间断电源功能不同,大家可以根据自己的使用需求选择。现货供应UPS电源和EPS电源,免费安装调试,欢迎咨询。