计算电容器的电流,与算一般三相负载的电流是一样的.
你没有说明电容器的额定电压,我按400V计算。
另外,你没有说明此线是接在何处,我理解是此柜的总电源线。
其实什么地方用线,规定是一样的,只要按标准选取就可以.
Q=√3*U*I
I=75*1000/(1.732*400)=108A。
一般来说,安装布线条件好的环境,有16平方的线勉强够用,应该用25平方的。
但是,标准上规定:电容装置用线,其载流量应该是其额定电流的1.5倍。
也就是108*1.5=162A,至少要用35平方的铜线,如果可能,最好用50平方线:因为电容器在制造时一般是没有负偏差的,也就是电容器的实际容量是比其标称容量大一些的。
