增加的上位机WINCC能否读取其他上位机的数据吗?其他上位机也是WINCC

向大家请教下,目前车间上位机都是WINCC的,现在想把各个车间的上位机集中一起监控,距离3KM这个样子,怎么连接呢,连接注意哪些?如果可以连接,集中监控的电脑可以直接读取... 向大家请教下,目前车间上位机都是WINCC的,现在想把各个车间的上位机集中一起监控,距离3KM这个样子,怎么连接呢,连接注意哪些?如果可以连接,集中监控的电脑可以直接读取各个车间WINCC的数据以及控制吗? 展开
 我来答
可中佳0v
2010-05-18
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
可以,用OPC,wincc自带OPC服务器与客服端,通过以太网的方式连接 ,就是用网线连 所有电脑得在同一个局域网内,3KM有点远 ,得加中继,或者用光纤。
OPC客服端可以读写OPC服务器上的所有变量
百度网友b8b3f90
2010-05-18 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7179
采纳率:94%
帮助的人:3080万
展开全部
注意点是通讯的距离,DP通讯方式的话,你的通讯速率应在1.5M以下。以太网的话需要加装交换机。

另外,当数据量很大的话,需要安装光纤。