如何解决无功补偿,避免罚款?
500KVA的变压器计费电量12240度,基本电费12,000.00元力率调整费14,575.44元9(补偿罚款)本月电费35,699.26元,高压和底压都计量,白天补偿...
500KVA的变压器
计费电量12240度,
基本电费12,000.00 元
力率调整费14,575.44 元9(补偿罚款)
本月电费35,699.26 元,
高压和底压都计量,白天补偿显示0.92-0.97正常,晚上电流较小,如何解决晚上补偿? 展开
计费电量12240度,
基本电费12,000.00 元
力率调整费14,575.44 元9(补偿罚款)
本月电费35,699.26 元,
高压和底压都计量,白天补偿显示0.92-0.97正常,晚上电流较小,如何解决晚上补偿? 展开
4个回答
展开全部
在变压器低压侧安装一路固定补偿电容,补偿容量根据变压器计算得出需要20KVAR的补偿电容(补偿容量和变压器的短路阻抗电压有关)
这样就可以解决问题了,白天有负载的时候,自动补偿装置可以投切电容,让功率因数符合要求,夜晚没有负荷,自动补偿不起作用,这时候就靠固定补偿来抵消变压器产生的无功,让整体的无功量降下来。
这样就可以解决问题了,白天有负载的时候,自动补偿装置可以投切电容,让功率因数符合要求,夜晚没有负荷,自动补偿不起作用,这时候就靠固定补偿来抵消变压器产生的无功,让整体的无功量降下来。