如何解决无功补偿,避免罚款?

500KVA的变压器计费电量12240度,基本电费12,000.00元力率调整费14,575.44元9(补偿罚款)本月电费35,699.26元,高压和底压都计量,白天补偿... 500KVA的变压器
计费电量12240度,
基本电费12,000.00 元
力率调整费14,575.44 元9(补偿罚款)
本月电费35,699.26 元,
高压和底压都计量,白天补偿显示0.92-0.97正常,晚上电流较小,如何解决晚上补偿?
展开
 我来答
自然wode
推荐于2016-09-12 · TA获得超过920个赞
知道小有建树答主
回答量:267
采纳率:100%
帮助的人:274万
展开全部
在变压器低压侧安装一路固定补偿电容,补偿容量根据变压器计算得出需要20KVAR的补偿电容(补偿容量和变压器的短路阻抗电压有关)
这样就可以解决问题了,白天有负载的时候,自动补偿装置可以投切电容,让功率因数符合要求,夜晚没有负荷,自动补偿不起作用,这时候就靠固定补偿来抵消变压器产生的无功,让整体的无功量降下来。
国樽律师事务所
2025-09-15 广告
为解决工程纠纷提供专业的法律服务,咨询电话:400-601-0581。先核对合同中约定的工程标准,检查工程是否确实未达标。若未达标是因发包人原因(如提供材料不合格)导致,发包人无权扣减;若确实存在瑕疵,可协商修复后按约定支付,或扣除合理修复... 点击进入详情页
本回答由国樽律师事务所提供
womyn5
2010-05-18 · TA获得超过1930个赞
知道小有建树答主
回答量:868
采纳率:100%
帮助的人:756万
展开全部

高压计量是计量你工业用电的负载吗?

低压计量计量生活用电?

如果是的话、我原来有遇见过一次这种情况。因为看你现在电费好少,说明没有用多少电。

晚上电容器强行补偿进去,对变压器进行定补。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
alljn
2010-05-18 · TA获得超过1938个赞
知道大有可为答主
回答量:7141
采纳率:94%
帮助的人:1325万
展开全部
证明补的还不够
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
45457549976764647576
2010-05-18 · TA获得超过5208个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2593万
展开全部
这个需要实地考察过才知怎样解决,当然要收费。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起