200kva变压器高供低计应配置多大的电流互感器
5个回答
展开全部
这个要看哪个电压等级的,如果是10/0.4kV等级,变压器额定电流是11.5/288.7A,10kV侧取50/5的,0.4kV侧取500/5的,具体精度等级和二次侧容量根据计量要求和保护要求选择。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果高压侧是10KV,高压侧电流大约20A,高压侧配50/5的电流互感器
低压侧0.4KV,大约500多A的电流,低压侧配600/5的电流互感器即可
低压侧0.4KV,大约500多A的电流,低压侧配600/5的电流互感器即可
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
低压侧额定电流 200/0.38/√3=304A
应配400A/5A的电流互感器
应配400A/5A的电流互感器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
高压是6千的吗 50的就行了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?