壳架等级和额定电流区别

如题目,壳架等级有250和400级。现需要用到额定电流250A的开关。但是壳架等级250和400里面都可以有250A的额定电流开关。那想问一下,同等额定电流250A下,壳... 如题目,壳架等级有250和400级。现需要用到额定电流250A的开关。但是壳架等级250和400里面都可以有250A的额定电流开关。那想问一下,同等额定电流250A下,壳架等级250和400却别在哪呢? 展开
 我来答
七彩蓝白咖啡
2018-11-07 · TA获得超过3879个赞
知道答主
回答量:84
采纳率:0%
帮助的人:1.2万
展开全部

区别:

一、定义不同

1、额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作的电流。

2、壳架等级表示一种断路器特性的术语,其结构尺寸对几个电流额定值相等。

二、性质不同

1、额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。

2、壳架等级以相应于这组电流额定值的最大值A表示,在一壳架等级中,宽度可随级数而不同。

题目解答:

这是和断路器额定电流相对应的,壳架电流其实就是选择了断路器的尺寸大小,是为了安装后更换的方便。比如壳架电流等级为63A的断路器的额定电流最大只能63A。

扩展资料:

额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。

因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示。

jf982437803
2018-10-17 · TA获得超过524个赞
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:4.5万
展开全部
这样说吧,某公司制造了一种400级400A的开关,现在有买主要买额定电流250A的开关,那么这个公司就把400级400A的开关外壳和辅助材料不变,只换了换脱扣器等必须换的内部件,改成了400级250A的开关 ,这样就造就了400级250A的开关,就是说这个壳架是400A的壳架 但是内部改成了250A的内部件,当然了 只能往小里改,因为电流越大使用的线和脱扣器也越大,使用的端子也越大,大的壳架里面可以装小电流元件 但是小电流壳架不能装大电流元件。
这样做还有个好处就是假如有100个400级400A的开关,和2个250的开关在一排上,那么为了排列美观一致这两个250A的开关就用400级250A的 就是从外表看都是一样的外壳一样的安装尺寸,轨道也只用一种就行了,便于安装
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
此号已注册017
2014-04-12 · TA获得超过1784个赞
知道小有建树答主
回答量:702
采纳率:66%
帮助的人:169万
展开全部
这是和断路器额定电流相对应的,壳架电流其实就是选择了断路器的尺寸大小,是为了安装后更换的方便。比如壳架电流等级为63A的断路器的额定电流最大只能63A。每个壳架等级都有相对应的断路器额定电流等级。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助