三相交流异步电动机常用的降压启动方法有哪些
三相交流异步电动机常用的降压启动方法有:Y-Δ降压起动;自耦变压器降压启动;三相电阻降压启动;软启动器降压启动。
Y-Δ降压起动,适用与定子绕组为△连接的电动机,采用这种方式启动时,可使每相定子绕组降低到电源电压的58%,启动电流为直接启动时的33%,启动转矩为直接启动时的33%。启动电流小,启动转矩小。
自耦变压器降压启动,通常用于要求启动转矩较大而启动电流较小的场合,采用自耦变压器降压启动,电动机的启动电流及启动转矩与其端电压的平方成比例降低,相同的启动电流的情况下能获得较大的启动转矩。如启动电压降至额定电压的65%,其启动电流为全压启动电流的42%,而启动转矩仅为全压启动转矩的42%。
三相电阻降压启动,一般用于轻载启动的笼型电动机,且由于其缺点明显而很少采用。定子回路接入对称电阻,这种启动方式的启动电流较大而启动转矩较小。如启动电压降至额定电压的65%,其启动电流为全压启动电流的65%,而启动转矩仅为全压启动转矩的42%,且启动过程中消耗的电能较大。
软启动器降压启动,启动平稳,对电网冲击少;不必考虑对被启动电动机的加强设计;启动装置功率适度,一般只为被启动电动机功率的5~25%;允许启动的次数较高;但目前设备造价昂贵;主要用于大型机组及重要场所。
(1)Y—Δ起动:实用于定子绕组Δ接法的电动机,设备简单,可以频繁起动,应用较广泛。
(2)定子回路串电阻降压起动:起动过程中把电阻短接,电阻损耗大,电阻容量限制起动次数不能频繁,较少采用。
(3)自耦变压器降压启动:定子回路接入变压器起动,起动后切除变压器,不宜频繁起动,但起动较平稳,设备较简单,应用较为广泛。
(4)延边三角形启动:Y—Δ启动的延伸,但控制很繁琐,电机制造时有特殊要求,很少采用。
(5)软启动:采用半导体整流和逆变技术来降低电机输入电压,逐步升高至额定电压,起动很平滑,控制很方便,但价格较高,随着大功率整流元件等半导体技术的飞速发展,软启动已应用得相当广泛。