如何计算这个电表的倍率

请问这个是按多少倍率计算。(如何计算出使用多少度电)... 请问这个是按多少倍率计算。(如何计算出使用多少度电) 展开
迷路cock么
高粉答主

2020-03-30 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:151
采纳率:100%
帮助的人:2.6万
展开全部

电度表的读数与实际电能的关系,电表的倍率=实际电能/电度表的读数。所以要知道电表的倍率,要知道实际电能和电表读数才可以知道电表的倍率。

电压互感器与电流互感器的倍率相乘。比如:电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍 电流互感器100/5A 即100/5=20倍 再100*20=2000倍 电表显示一度实际则是2000度。

扩展资料:

电压互感器的二次额定电压为 100V,电流互感器的二次额定电流为5.0 A.。

1)互感器倍率=副边匝数/原边匝数。匝数是指穿过互感器的电线绕互感器的圈数。

2)对于穿心式互感器而言,原边匝数为1,因此,副边匝数就等于互感器倍率。

3)互感器的副边匝数实际上难以看清。但互感器铭牌标注有变比,例如:150A/5A,说明倍率等于30,原边额定电流等于150A,副边额定电流等于5A。

4)如果没有铭牌,可通过实际测量获得倍率。倍率=原边电流/副边电流。

参考资料来源:百度百科-电流互感器

参考资料来源:百度百科-电能表

tslimaoqing
推荐于2017-09-27 · TA获得超过3137个赞
知道大有可为答主
回答量:1968
采纳率:72%
帮助的人:406万
展开全部

解答:

  1. 需要的参数在相片中看不清,无法告知具体数据。

  2. 互感器有一个变比,例如50/5、100/5、800/5等,它们的倍数就是10、20、160。

  3. 一般情况下选择5A电度表,耗电量=电度表耗电数*电流互感器变比。

更多追问追答
追问

能看清吗

追答

100/5。看看电度表电流。