照明配电导线根数问题。
1、四个照明回路受不受开关的控制?2、如果四个照明回路受开关控制的话,照明回路的火线是不是由配电箱到开关再到灯具,火线从M1-1到开关再到灯具是怎么走的?3、平面图标示的...
1、四个照明回路受不受开关的控制?
2、如果四个照明回路受开关控制的话,照明回路的火线是不是由配电箱到开关再到灯具,火线从M1-1到开关再到灯具是怎么走的?
3、平面图标示的导线根数是不是有误? 展开
2、如果四个照明回路受开关控制的话,照明回路的火线是不是由配电箱到开关再到灯具,火线从M1-1到开关再到灯具是怎么走的?
3、平面图标示的导线根数是不是有误? 展开
1个回答
展开全部
1,开关就是控制排气扇的啊,灯的开关在哪,我是没看见。
2,同一个回路的线即到了M1-1,又到了M1-2?这两个箱子什么情况,怎么同一个回路的线由两个箱子引出?另外灯线的火线是由配电箱到灯,其中选个合适的位置做个接线盒,把开关线从至引出去 。
3,它图上标的三根线应该想表达的意思是,火地零的意思。。。我觉得不太妥。可能每个公司要求不同吧。
2,同一个回路的线即到了M1-1,又到了M1-2?这两个箱子什么情况,怎么同一个回路的线由两个箱子引出?另外灯线的火线是由配电箱到灯,其中选个合适的位置做个接线盒,把开关线从至引出去 。
3,它图上标的三根线应该想表达的意思是,火地零的意思。。。我觉得不太妥。可能每个公司要求不同吧。
追问
1、我看到排气扇那里是双联开关,以为是一联控制排气扇,一联控制灯具的。那两个排气扇是分开控制的?还是同时开闭的?
2、楼梯间有个总配电箱M,到层配电箱M1,然后再分两边M1-1,M1-2。
3、遇到实际与图纸不一样的时候,是按实际计算吗?
追答
1,我看清了,是双联开关。那也只能说明它的双联是针对那两个排风扇的,还是跟灯无关。双联开关每联控制一个排气扇。
2,这几个箱子之间的电缆都没有表示。。。这就是个问题。你还是没明白我上面说的,比如你看n2回路,M1-1和M1-2分别引出一路n2,这个在我看来就是不行的,一个回路的线不能从两个箱子引出来。
3,看你要算什么,要是施工图的话,现场在技术交底去吧。要是做预算,自己明白就可以了,要是给审计的话,就完善下吧。。。