万级无尘车间标准包括以下内容:
  1、尘粒最大允许数(每立方米);
  2、大或等于0.5微米的粒子数不得超过350000个,大或等于5微米的粒子数不得超过2000个;
  3、微生物最大允许数;
  4、浮游菌数不得超过100个每立方米;
  5、沉隆菌数不得超过3个每培养皿。
6、压差:相同洁净度等级的洁净室压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要≥5Pa,洁净室与非洁净室之间要≥10Pa。万级无尘车间对温度、湿度无特殊要求时,以穿着洁净工作服不产生舒服感为宜,温度一般控制在冬季20~22℃;夏季 24~26℃;波动±2℃。冬季洁净室湿度控制在30-50%,夏季洁净室湿度控制在50-70%。
  7、配电:洁净室(区)的主要生产用房一般照度值宜≥300Lx;辅助工作室、人员净化和物料净化用室、气闸室、走廊等的照度值宜为200~300Lx。
  8、噪声控制
  (1)动态测试时,万级洁净室内的噪声级不应超过70分贝A。
  (2)静态测试时,万级乱流洁净室的噪声级不宜大于60分贝A。
  另外,万级无尘车间吊顶内的设备需要高度一定要留足。
  最后,除建筑构造需要空间外还应考虑:送风、回风、排烟、电缆桥架、工艺直排、工艺纯水、压缩空气、事故照明各类设备设施外还应考虑检修人员的活动和操作空间需要。
征鸿艺术
推荐于2016-06-22 · TA获得超过413个赞
知道小有建树答主
回答量:574
采纳率:100%
帮助的人:492万
展开全部
一、关于尘埃粒子

洁净度级别 悬浮粒子最大允许数/立方米
静态 动态(3)
≥0.5μm ≥5μm(2) ≥0.5μm ≥5μm
A级(1) 3520 20 3520 20
B级 3520 29 352000 2900
C级 352000 2900 3520000 29000
D级 3520000 29000 不作规定 不作规定
二、关于浮游菌
洁净区微生物监测的动态标准(a)如下:
级别 浮游菌
cfu/m3 沉降菌(90mm)
cfu /4小时(2) 表面微生物
接触碟(55mm)
cfu /碟 5指手套
cfu /手套
A级 1 1 1 1
B级 10 5 5 5
C级 100 50 25 -
D级 200 100 50 -
万级为表中C 级!!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
heroworld
2010-05-20 · TA获得超过1236个赞
知道小有建树答主
回答量:1014
采纳率:78%
帮助的人:470万
展开全部
尘粒数/立方英英
0.5μm 10000粒
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小胖子高高
高粉答主

2020-10-21 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:8.7万
采纳率:4%
帮助的人:4267万
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式