昆仑通态MCGS嵌入版与PLC的通讯状态条怎样制作? 30

我自己做了一触摸屏程序,是MCGS与欧姆龙PLC的通讯连接,现在想做一个报警条,就是当数据通讯线与屏断开时,屏幕上出现一闪烁信息,表示通讯故障。现在我知道可以用标签的闪烁... 我自己做了一触摸屏程序,是MCGS与欧姆龙PLC的通讯连接,现在想做一个报警条,就是当数据通讯线与屏断开时,屏幕上出现一闪烁信息,表示通讯故障。现在我知道可以用标签的闪烁功能和可见功能搞定,但不知表达式是怎么写,不知通讯状态的通道是多少。求高手帮助。 展开
 我来答
guo4285
2014-10-19 · TA获得超过653个赞
知道小有建树答主
回答量:873
采纳率:90%
帮助的人:231万
展开全部
PLC 中应该有通讯状态字,通过状态字的状态来确认屏上图标的样式。
西门子的我不熟悉,应该可以
更多追问追答
追问
欧姆龙的
追答
我之前 的回答不一定行,我想了一下,用标签闪烁去检测秒信号,正常时因秒信号是个脉冲,所以标签会一闪一闪,当通讯断了的时候因检测不到秒信号,所以就不闪了来判断通讯是否正常。