485信号线用万用表如何测试好坏,连通与否。 5

 我来答
hdsr178
2015-04-14 · 科学技术是第一生产力!
hdsr178
采纳数:4607 获赞数:15933

向TA提问 私信TA
展开全部
RS485信号线用万用表仅能测量直流电阻和电容,不能测量特性阻抗和衰减值等二次参数。
RS485信号的传输具有传输线效应,不能用一次参数衡量传输线品质的好坏。
----------------------延伸阅读-----------------
选择工业通信电缆,首先满足阻抗(Z0=120Ω)匹配,然后根据具体的通信速率、传输距离、布线环境、敷设方式配置不同的型号规格。
很多人用 RVVPS、RVVP、RVSP、KVVP等聚氯乙烯绝缘介质的电缆传输数字信号,这是错误的!按照字母解释:
RVV——铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套软电缆无屏蔽。
RVVPS——铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织总屏蔽软电缆。
RVSP——铜芯导体聚氯乙烯绝缘绞型铜丝编织屏蔽电线无护套。
KVVP——铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织总屏蔽控制电缆。
总所周知:虽然价格低廉,但聚氯乙烯 PVC却系高衰减材料。加上电缆这类电缆本身仅考虑了电阻、耐压、载流量等一次参数,所以,若按照传输线方程来考虑,这些是不能满足通信要求的。低速、短距离或许可以,但高速、长线、多节点总线通信时,则很难胜任,此时应采用阻抗匹配的现场总线电缆。http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=36295
现场总线电缆是按照传输线方程来设计的,具有特性阻抗、衰减值等二次参数要求的传输元件。
※ 通用型现场总线系列电缆 (※专※利※号※:2010 2 0559128.9谨防假冒) 特性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线,该系列电缆规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、最大无中继传输距离等参数,我们将依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下: 非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右,蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层应一端接地! 非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层应一端接地! 铠装型双绞屏蔽电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层应两端接地,最内层屏蔽须一端接地! 变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。 最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。 户外敷设电缆防雷很重要!雷电的等效干扰频率在100k左右,也属于低频干扰。 《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。 《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述 http://bbs.gongkong.com/D/200408/50368_1.shtml
关键词:工业自动化综合电缆解决方案
幻精灵家族
推荐于2017-09-05 · 知道合伙人教育行家
幻精灵家族
知道合伙人教育行家
采纳数:872 获赞数:10996
西安电子科技大学毕业,有电路设计和测试方面的专业基础,擅长模块化电子系统监测和设计。

向TA提问 私信TA
展开全部
可以拿2个转换器485端口对接,232那端分别接电脑的2个串口,然后用串口调试工具对发一下,看看接收正常不正常。
如果是整个线路你先把485转换器排除下,然后再用万用表短路法测量下485通讯线好坏。最好的 办法 就是 组成 串口通信线路,能正常通信 ,RS232-485 转换器 肯定没有问题!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
karwens
2015-07-21 · 知道合伙人教育行家
karwens
知道合伙人教育行家
采纳数:1499 获赞数:33102
2000年大学毕业至今,一直在中学一线教学,擅长中学英语

向TA提问 私信TA
展开全部
在两头全去掉联接时,分别用万用表高阻档互测那些线间不应该 有短路现象。这时再换万表低阻 档,再找一人配合你在线另一头分别短路线后应全通。只要做好这二步就保证你这线没问题了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
光影流涟
2015-07-04 · TA获得超过1767个赞
知道小有建树答主
回答量:370
采纳率:0%
帮助的人:215万
展开全部
在两头全去掉联接时,分别用万用表高阻档互测那些线间不应该 有短路现象。这时再换万表低阻 档,再找一人配合你在线另一头分别短路线后应全通。只要做好这二步就保证你这线没问题了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
乱七胡说八糟乱想
2014-08-02 · 好知、好奇、好问、好学、多语、热心。
乱七胡说八糟乱想
采纳数:5657 获赞数:14884

向TA提问 私信TA
展开全部
在两头全去掉联接时,分别用万用表高阻档互测那些线间不应该 有短路现象。这时再换万表低阻 档,再找一人配合你在线另一头分别短路线后应全通。只要做好这二步就保证你这线没问题了。
追问
能详细点吗,万用表不太会用
追答
啊!那你现场随意问一会用万用表的怎么进行这操作就是了,因我这只有说的这详细了。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起