选择题:交流耐压试验包括()等A工频耐压试验B感应电压耐压试验C锯齿波耐压试验D方波耐压试验

 我来答
edian123456
2014-11-24 · TA获得超过1622个赞
知道大有可为答主
回答量:3271
采纳率:85%
帮助的人:333万
展开全部
A和B都是属于交流耐压!

工频耐压试验 , 外施耐压试验是对被试变压器加一分钟的工频高压的试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器。
感应耐压试验 全绝缘变压器的感应耐压试验是高压绕组开路,向低压上施加100~250Hz的两倍额定电压的耐压试验。由于频率增高,铁心在不饱和时能保证两倍感应电压,从而试验了绕组匝间、层间和相间的绝缘性能,即考核了变压器的纵绝缘水平。
huajiz
2014-11-19 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2408万
展开全部
A和B均为交流耐压试验。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
撒呀寻芊芊
2014-11-19 · 超过42用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:157
采纳率:0%
帮助的人:77.9万
展开全部
A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答