220V的火线.零线和UPS220V输出的火线,零线连接会烧设备吗

我这里有大型UPS电池组,还有一个2000W的发电机。我要把2个的输出连接到一起可以吗。就是把UPS的220V的火线,零线和发电机输出的火线,零线连接,同时向一个设备供电... 我这里有大型UPS电池组,还有一个2000W的发电机。我要把2个的输出连接到一起可以吗。 就是把UPS 的220V的火线,零线和发电机输出的火线,零线连接,同时向一 个设备供电可以吗?如果不可以我要增加一个双向开关或者双向闸刀开关好呢? 展开
 我来答
赵文星空絮雨
2014-11-02 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137955
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
你好,
发电机电源不能和UPS电源同时连接。
要在线路的负载侧进行电器隔离。
建议在线路中安装两个交流接触器进行电器隔离。
一个接触器电源侧接发电机电源。
一个接触器电源侧接UPS电源。
两路电源要通过接触器进行电气互锁。
追问
我不是很懂,交流接触器 是自动隔断吗?,只隔断他们的火线还是零线也一起