商铺用钢结构隔二层楼的问题,日常办公或做展厅使用,如此设计可否?

 我来答
帐号已注销
2017-12-28 · TA获得超过482个赞
知道答主
回答量:514
采纳率:38%
帮助的人:43.5万
展开全部
首先讲这样设计问题重重,做室内夹二层要看跨度。主梁材料必须是工字钢,在面积大和跨度大的情况必须选用国际工字钢,如果面积小用钢材少会造成材料浪费,因为国际工字钢销售是不打零的,就是说整捆出售的,如果面积小只好选中标或非标钢材了。跨度大于4m时必须用16#以上的工字钢,(不用上面楼主所讲的槽钢圈梁,这是一种偷工减料的施工方法)。
具体施工如下:找到原楼结构的混凝土梁,按80cm分匀打预埋1cm钢板,如用化学螺栓必须用进口产品(如慧鱼等)抗高温好,而国产化学锚栓凝固后用电焊焊接时会直接把凝固药水破坏掉(已做过实验),所以用16X15膨胀螺丝更好些。如果在做隔二层分界处没有混凝土梁时,应每隔2m立一根立柱(2OX2O方管或H钢)。主梁16#工字钢,辅粱用4x8槽钢就可以了,起了连成一体作用。焊接时必须要烘干焊条,保温焊条,焊工要执证上岗。工字钢上面最好铺1.0镀锌楼承板。望采纳!
泣曼卉qX
推荐于2017-12-28 · TA获得超过2597个赞
知道大有可为答主
回答量:1563
采纳率:63%
帮助的人:988万
展开全部
一、圈梁10号槽钢显然是太小太小了(最大跨度达3.13米),肯定会产生下挠。10号槽钢柱也不行。钢梁最起码在22#槽钢,钢柱起码在2*22#槽钢(双扣)。
二、螺栓直径8~10mm即可,每节点设6~8个。
三、主龙骨10号槽钢在两个小房间可以,间距控制在1m以内。那个跨度4.27的大房间,10号槽钢显然不行,起码16#的,间距1米。
四、次龙骨可以。
五、我看也就每平米200~300Kg。(这个是估计的)
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式