三引线式漫反射光电开关与三菱PLC接线问题

棕色线接正极兰色接负极黑色接PLC输入有信号是低电平,悬空又是什么意思?难道此时输入plc是高电平?... 棕色线接正极 兰色接负极 黑色接PLC输入 有信号是低电平,悬空又是什么意思? 难道此时输入plc是高电平? 展开
刘歆李洋
2010-05-20 · TA获得超过420个赞
知道小有建树答主
回答量:212
采纳率:0%
帮助的人:187万
展开全部

PLC 的输入端都有光耦隔离的。详细见图图上是PNP 输入的

现在市面上的日系PLC输入有信号是低电平,输入是NPN的。。而欧美的输入信号时高电平。

  悬空就是不接线,,此时对应的PLC的输入端的虚的高电平。

李运尚
2010-05-20 · TA获得超过176个赞
知道小有建树答主
回答量:130
采纳率:0%
帮助的人:93.5万
展开全部
如果有信号是低电平,输入plc是就是向反的信号,只能在你的程序里改成常闭,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
踩着单车的青菜
2010-05-24
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
三线的两根是光电开关的电源线 一根是接入PLC的X端,悬空就用不了了。
有信号是低电平就是说光电开关是常闭的。有信号来就断开,具体接法要看你的光电开关是NPN 还是PNP 以及你PLC输入端的源型还是漏型的、