DZ47LE-c32漏电保护开关接线位置

家里老房子有三个回路,插座和照明混用,在电表出来接DZ47LE-c32漏电保护开关,开关出来再如配电箱接空开分支不知可不可以。不知DZ47LE-c32漏电保护开关有没有过... 家里老房子有三个回路,插座和照明混用,在电表出来接DZ47LE-c32漏电保护开关,开关出来再如配电箱接空开分支不知可不可以。
不知DZ47LE-c32漏电保护开关有没有过流保护开关,看东西是断路器和保护器拼装的。
展开
 我来答
风飞尘落
推荐于2017-09-18 · 心理咨询师,中国科学院心理研究所
风飞尘落
采纳数:26463 获赞数:163422

向TA提问 私信TA
展开全部
漏电开关dz47LE应该这样接线:
1。电源接输入侧、负荷接输出侧。两侧均应按照L接火线,N接零线的方法接线,各接线端务必接触牢靠。
2,所接零线接经过漏电开关后,不得重复接地或接设备外露可导电部分。
3,接好线后合上开关,按试验按钮3次,应正确动作(即跳闸),才能投入试运行。
4,带负荷试验分合3次,均不能有误动作,才能正式投入使用。
5,单独安装的漏电开关应便于操作维护,一般距地面不超过1.5米。
yuhw1221
推荐于2017-09-17 · TA获得超过3786个赞
知道大有可为答主
回答量:1593
采纳率:0%
帮助的人:496万
展开全部
漏电保护之前应加个断路器(至少是32的空开),插座和照明混用只能是总保护了
你的意思是漏电保护器之后再接三路空开吧
可以,只是这三路的零线必须用漏电保护出线侧的零线不能随便接零线
如果有哪一分支线路的零线不进漏电保护器,那么漏电保护器下的电器不能与哪一分支公用火线或者零线
总保护的缺点就是晚上跳闸了影响照明

参考资料: 我是电工

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上塘一号
2010-05-22 · TA获得超过186个赞
知道小有建树答主
回答量:226
采纳率:0%
帮助的人:131万
展开全部
是有过流保护的。但你一定要在它后面加装3个空开(每回路一个,容量要算好),理由是:1,前面的DZ47LE-c32漏电保护开关的额定电流比较大,小事故它不会跳(我说的短路事故),小事故由后面的空开来保护。2,加装后面的3个空开方便事故排查。当某一路出事时只要看哪一路跳就知道了。而且临时关掉那一路而其它两路照用这是不是很方便啊----想想要是没有后面那几个空开你家只要有一路出事你就点蜡烛了不是吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
496307575
2010-06-03
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
可以 ,只不过要把配电箱分支空开电流选好
三个回路是单独分开的话,最好每路单独安装漏电保护,选好漏保型号
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友9b393dd2ae
2010-05-20 · TA获得超过6.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.1万
采纳率:0%
帮助的人:4.3亿
展开全部
1 你的意思是要在出电表以后把室内的照明和插座分别装空开控制。
2 首先要确定以前混用的插座和照明的电线是分开单独供电的,如果是单独供电的,就可以装空开分开控制,否则就不行。
3老房子的电线如果线径太小,建议你从新做电线才可以适合家里以后的电器扩容,在室内从新做配电箱。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)