发电机的转速n=60*f/p,这里p是发电机的极对数,固定不变,所以频率f只跟转速n成正比,只要转速保持恒定,频率就能不变。
其实发电机并网前必须检查发电机和电网是否适合以下条件:
① 双方应有一致的相序;
② 双方应有相等的电压;
③ 双方应有同样或者十分接近的频率和相位。
通常在相序一致的情况下将励磁绕组通过适当的电阻短接,再用原动机把发电机拖动到接近同步速(相差2~5%),在没有接通励磁电流的情况下将发电机接入电网,再接通励磁并调节励磁强弱,依靠定子磁场和转子磁场之间的电磁转矩将转子拉入同步转速,并网过程即告结束。需要注意的是,励磁绕组必须通过一限流电阻短接,因为直接开路,将在其中感应出危险的高压;直接短路,将在定、转子绕组间产生很大的冲击电流。
mt_zjf
2010-05-21 · TA获得超过2665个赞
知道小有建树答主
回答量:617
采纳率:0%
帮助的人:223万
展开全部
频率即变化周期,机械传动它与速度有关,控制其转速就可控制发电机的频率,发电机的频率要想与电网一至,要看你的发电机采用什么方式拖动,如油机,只要调控油机的油门就可获得,因此用机械拖动的发电机只要凋整机械拖动的速度就可达到目的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2010-05-21 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:9711万
展开全部
只要调节原动力(机)拖动发电机转速合适,就可以使频率与电网频率相同,并网以后被电网牵引,输出电能的频率始终与电网同步的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友e4ebd2c
2010-05-21
知道答主
回答量:24
采纳率:0%
帮助的人:8.5万
展开全部
发电机定子绕组的匝数决定输出电压,转子的转速决定电源频率。在输出额定电压一定时的50HZ发电机,转速等于同步转速;超过同步转速电源频率升高,电压也随着升高,反之则下降。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
17214386
2010-05-25
知道答主
回答量:66
采纳率:0%
帮助的人:38.7万
展开全部
可以调节原动机的转速就行 n=60F/P P为发电机极对数