西门子plc如何一次读取i0.0-i0.5的值

 我来答
SERAY工控小站
2016-06-12 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22289
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部

可以使用一些三个指令组合来实现该功能:

1、首先使用传送指令MOV,将I0.0-I0.5整体传送到MB0中。

2、使用移位指令将MB0中的8个位向左移动三位,那么字节MB0中的高5位就为I0.0-I0.5,移位完成后放入MB1中。

3、使用比较指令,将MB1中的高5位通过比较得到想要的数据。

具体程序如图:

意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
STM32F103C8T6是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,具有以下基本参数:1. 工作频率:72MHz2. 外部时钟:最高可达120MHz3. 存储器容量:64K bytes4. 数据总线宽度:32位5. 输入/输出端口... 点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
拨云见云雾
2016-05-08 · PLC+HMI+上位组态+自动化高级工程
拨云见云雾
采纳数:1169 获赞数:3408

向TA提问 私信TA
展开全部
使用传送指令mov

mov IB0一次把I0.0到I0.7都读出来了
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
技术_858667880
2016-05-22 · TA获得超过1193个赞
知道小有建树答主
回答量:1013
采纳率:0%
帮助的人:548万
展开全部
读字节,字地址,都可以。直接读IB,IW都是可以。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答