FC105是处理模拟量(1~5V,4~20MA等信号)输入的功能块。FC106是处理模拟量(1~5V、4~20MA等信号)输出的功能块。

接口模块 (IM):接口模块用于多机架配置时连接主机架(CR)和扩展机架(ER)。S7-300通过分布式的主机架和3个扩展机架,最多可以配置32个信号模块、功能模块和通信处理器。

扩展资料:

工作原理:

1、PLC采用循环执行用户程序的方式。OB1 是用于循环处理的组织块(主程序),它可以调用别的逻辑块,或被中断程序(组织块)中断。

2、在起动完成后,不断地循环调用OB1,在OB1 中可以调用其它逻辑块(FB, SFB, FC 或SFC)。

3、循环程序处理过程可以被某些事件中断。

4、在循环程序处理过程中,CPU 并不直接访问I/O模块中的输入地址区和输出地址区,而是访问CPU 内部的输入/输出过程映像区(在CPU的系统存储区)。

参考资料来源:百度百科-s7-300





意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
STM32是一种由意法半导体(STMicroelectronics)公司设计和生产的单片机系列,广泛用于嵌入式系统、物联网(IoT)设备、汽车电子、工业自动化等领域。STM32具有以下优点:1. 低功耗:STM32单片机通常具有较低的功耗,... 点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
与你最初12
高粉答主

2020-02-22 · 说的都是干货,快来关注
知道答主
回答量:69
采纳率:100%
帮助的人:1.6万
展开全部

1、FC105是处理模拟量(1~5V,4~20MA等信号)输入的功能块。FC106是处理模拟量(1~5V、4~20MA等信号)输出的功能块。

2、FC105是处理模拟量其中管脚的定义如下:IN模拟量模块的输入通道地址,比如PIW0。HI_LIM现场信号的最大量程值比如水池的液位最大值是10米,这里就设定为10.0。LO_LIM现场信号的最小量程值,比如水池的液位最小值是0米,这里就设定为0.0。

BIPOLAR极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(双极性信号),则设置为1。如果现场信号为4~20毫安(单极性信号),则设置为0。RET_VAL为FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50。OUT现场信号值(对应的是0.0米至10.0米),信号类型是实数。

3、FC106是处理模拟量其中管脚的定义如下:

IN现场信号输入值,比如频率30Hz,设定值必须是实数30.0。HI_LIM现场现场设备所要求的最大输入信号比如最大频率50Hz,这里就设定为50.0。LO_LIM现场现场设备所要求的最小输入信号比如最小频率10Hz,这里就设定为10.0。

BIPOLAR极性设置,如果现场设备所要求的输入信号为+10V~-10V(双极性信号),设置为1。如果现场设备所要求的输入信号为4~20毫安(单极性信号),则设置为0。RET_VAL为FC106功能块的故障字,可存放在一个字里面。

扩展资料:

电源模块(PS)

将市电电压(AC120/230V)转换为DC24V,为CPU和24V直流负载电路(信号模块、传感器、执行器等)提供直流电源。输出电流有2A、5A、10A三种

1、正常:绿色LED灯

2、过载:绿色LED灯闪

3、短路:绿色LED灯暗(电压跌落,短路消失后自动恢复)

4、电压波动范围:5%

CPU模块

各种CPU有不同的性能,例如有的CPU集成有数字量和模拟量输入/输出点,有的CPU集成有PROFIBUS-DP等通信接口。CPU前面板上有状态故障指示灯、模式开关、24V电源端子、电池盒与存储器模块盒(有的CPU没有)

信号模块(SM)

1、数字量输入模块:24V DC,120/230V AC

2、数字量输出模块:24V DC,继电器

3、模拟量输入模块:电压,电流,电阻,热电偶

4、模拟量输出模块:电压,电流

参考资料来源:百度百科——s7-300

参考资料来源:西门子官网——s7-300

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友9d0c224
2018-03-30 · TA获得超过7035个赞
知道小有建树答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:856
展开全部
  1. FC105是处理模拟量(1~5V,4~20MA等信号)输入的功能块。FC106是处理模拟量(1~5V、4~20MA等信号)输出的功能块。

  2. FC105是处理模拟量其中管脚的定义如下:
    IN模拟量模块的输入通道地址,比如PIW0。
  3. FC106是处理模拟量其中管脚的定义如下:

  4. IN现场信号输入值,比如频率30Hz,设定值必须是实数30.0。
    OUT现场信号值(单极性对应的是0至27648,双极性对应的是-27648至+27648),信号类型是整数。


本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
IGBT315de32ca2
推荐于2018-02-26 · TA获得超过746个赞
知道小有建树答主
回答量:1170
采纳率:76%
帮助的人:248万
展开全部

FC105 FC106是相反的两个块 FC105就转化模拟量的比如把4-20MA的电流转化为0-10米的工程值,而FC106恰恰相反是是把0-10米的工程值转化为4-20MA的模拟量