冷库所用的铝排管米和平米怎样换算

 我来答
孤影别秀了
高粉答主

2019-07-12 · 虎牙厌世小孤影铁杆粉,专注帅影神操作
孤影别秀了
采纳数:247 获赞数:54091

向TA提问 私信TA
展开全部

冷库的排管换算方法:

首先,算出冷负荷,根据冷负荷计算使用钢排、铝排的换热面积翼片管与空气的换热能力K值约为8-10w/m2、℃也可采用简便方法计算,当冷藏库库温设定在-18℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数2得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数。

如5匹中低温压缩机排气量为18m3/h×2=36m2 此种配比时,蒸发温度与库内温度差约为10℃,节能效果相当理想。蒸发面积配小时温度差会增大,压缩机的制冷量会减小,耗电量增加。

铝排管进出液部分使用高频电阻焊接铜铝接头,铝管厚2mm无下差,耐压4.5Mpa。铝排制冷量,K值≈10W/(m2·℃) [平均值] ,根据冷库设计规范,Q=K·A·Δt,实际配比过程中所取的温差Δt=10℃。考虑到冷库结霜问题,一般低温库铝排管按照下限90W/M2来计算,防止结霜过后冷量不够。

扩展资料

铝排管主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库理想的蒸发器。铝排管大多是安装在冷库的上方,因此它的换热能力比安装在墙上的效率更高,压缩机工作的时候更加节省电能。

铝排管大多是安装在冷库的上方,因此它的换热能力比安装在墙上的效率更高,压缩机工作的时候更加节省电能。铝排管的材质是铝合金,因此它的导热性能很好,这样置于冷库中能够很好的节省电能也能达到同样的效果。

铝排管,主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库使用的蒸发器。铝排管进出液部分使用高频电阻焊接铜铝接头,铝管厚2mm无下差,耐压4.5Mpa。

铝排制冷量,K值≈10W/(m2·℃) [平均值] ,根据冷库设计规范,Q=K·A·Δt,实际配比过程中所取的温差Δt=10℃。考虑到冷库结霜问题,一般低温库铝排管按照下限90W/M2来计算,防止结霜过后冷量不够。高温库不结霜可按照上限140W/m2计算。

参考资料来源:百度百科-铝排管

绿荫
2024-12-26 广告
气膜冷库的造价因多种因素而异,大致在几万元到几十万元不等。具体造价取决于冷库的规模、分间设计、制冷设备和保温材料的选择、温度要求以及地域因素等。一般来说,规模较小的气膜冷库造价相对较低,而大型、多功能的冷库则造价较高。此外,不同品牌和性能的... 点击进入详情页
本回答由绿荫提供
钰潇
高粉答主

2019-07-03 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:313
采纳率:100%
帮助的人:14.8万
展开全部

冷库的排管计算:首先,算出冷负荷,根据冷负荷计算使用钢排、铝排的换热面积翼片管与空气的换热能力K值约为8-10w/m2、℃也可采用简便方法计算,当冷藏库库温设定在-18℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数2得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数,

如5匹中低温压缩机排气量为18m3/h×2=36m2 此种配比时,蒸发温度与库内温度差约为10℃,节能效果相当理想。蒸发面积配小时温度差会增大,压缩机的制冷量会减小,耗电量增加。

铝排管做冷库制冷系统的蒸发器要比钢管或冷风机总的来说可以节能30%以上。这主要因为铝合金具有良好的导热性能,铝的导热系数是铁的2.9倍。节能铝排传热系数是钢排的1.43倍, 只需顶排管即可满足冷量要求。

扩展资料:

铝排管蒸发器的特点

1、铝排管结构特殊

铝排管蒸发器由铝合金板材与铝管平行一次成型,形成片状翼片管,用螺杆按间距100mm分隔串在一起,形成不同长度、宽度的组排。

100mm间距形成若干个纵向平行通道,制冷系统工作时冷气下沉、热气上升,冷空气在通道内形成烟道效应,对流加快,使降温速度加快,缩短了压缩机运行时间。

2、食品干耗少

铝排管蒸发器采用冷空气自然对流而无风压,保持了库内的湿度。在低温食品贮藏、水果保鲜、鲜肉排酸应用中与风冷蒸发器相比食品干耗几乎为零。

3、重量轻

铝排管每米铝排的重量约为¢38重的1/5,在冷库建造中大大减轻了库顶的荷载,节省了建筑成本,减少了吊装钢排时所需的大量支撑管件和钢材,降低了吊装材料成本与人工费成本,提高了安装效率,无需现场电焊加工,确保了施工安全性。

参考资料:百度百科-铝排管

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2019-06-24 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:176万
展开全部

冷库顶排可以按照建筑面积来配。1.1-1.2的比例即可。

铁排一般立方数x4~5,小的x6。

冷库的排管计算:首先,算出冷负荷,根据冷负荷计算使用钢排、铝排的换热面积

翼片管与空气的换热能力K值约为8-10w/m2、℃也可采用简便方法计算,当冷藏库库温设定在-18℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数2得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数,

2016-11-12 · 百度认证:深圳市欧雪制冷设备有限公司官方账号
欧雪冷柜
深圳市欧雪制冷设备有限公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的商业制冷设备企业,主营超市系列、便利店系列、酒店不锈钢系列、蛋糕柜系列、工业冷库系列等冷藏设备。
向TA提问
展开全部
在制冷系统中,铝排蒸发器比钢管和冷风机要更加节能,并且使用寿命更长,因而受到更多人的青睐,那么,一个冷库所需要用的铝排的面积如何计算呢,如下:
冷库铝排管
  1、铝排的面积,要按照翅型来计算,不同规格翅型的面积是不一样的,具体如下所示:
铝排常用翅型:
Φ25*130二翅片 每米0.29平方(带内齿)
Φ25*150二翅片 每米0.33平方
Φ32*150二翅片 每米0.34平方
Φ32三翅 每米0.495平方
  2、翼片管与空气的换热能力K值约为8-10w/m2、℃也可采用简便方法计算,当冷藏库库温设定在-18℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数2得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数,如5匹中低温压缩机排气量为18m3/h×2=36m2 此种配比时,蒸发温度与库内温度差约为10℃,节能效果相当理想。蒸发面积配小时温度差会增大,压缩机的制冷量会减小,耗电量增加。
  以上有关冷库铝排管的一些换算公式,可供大家参考
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)