测量介质损失角正切值(tandelta;)是判断设备绝缘状况灵敏的有效方法,对受潮、老化等分布性缺陷尤其有效。在一定的电压和频率下,它能反映介质内单位、体积、能量损耗的大小。通过逐年积累资料,能够撑握绝缘发展的趋势。其局限性在于:对大容量的设备,如:大、中型变压器、发电机、电力电缆和电容器等,测量tandelta;并不能有效地检测出集中性的局部缺陷,在分析时应注意。测量tandelta;值通常采用西林电桥,如QS!型和QS3型高压交流平衡电桥。以QS1型为例,接线方式有以下几种。(1)正接法。正接时,桥体处于低压,操作安全方便,不受被试品对地寄生电容的影响,测量准确;但这种方法要求被试品两极均能对地绝缘。(2)反接法。反接法的高、低压端与正接线相反,故称反接线。适用于被试品一端接地的情况,反接线时桥体处于高电位,被试品高压极连同引线的对地寄生电容与被试品并联引起测量误差。(3)对角线接法。此种接线现场很少使用,只有当被试品一极接地,而电桥又没有足够绝缘强度进行反接线测量时,可才用对角线接线。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
非接触式电压测量是一种利用电容耦合原理,通过测量空中两点电压的大小来推导出空中电场的情况的方法。该方法不需要与物体表面直接电气接触,利用位移电流即可完成电压的有效测量。具体来说,非接触式电压测量系统包括信号源、前置放大电路、运放、反馈电路和...