三相稳压器100kva能带多大电流

 我来答
xuwanhuai
2019-09-17
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:2.4万
展开全部
根据输出电压来定,假如是常规的380V输出,那么额定电流应该为100000/380/1.732≈152A,但是考虑到实际用电设备中感性设备有一定启动脉冲电流,且长期使用需要放安全余量,轻负载可以延长稳压器的使用寿命,一般安全系数是1.2。经过计算,100KVA的稳压器带126A以下负荷为宜。这里有个前提,100KVA的稳压器要中规中矩的品牌,因为市面上有很多容量不足的产品,标称和实际差了不少。所以一般稳压器厂家都建议按照实际功率/0.7,甚至0.5来计算配置,纯感性除外。以上是手写的回答,不是复制的,希望对你有帮助可以采纳。谢谢~
jty_glj
高粉答主

推荐于2018-03-16 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:4万
采纳率:99%
帮助的人:4055万
展开全部
三相380V,视在功率100kva,有功功率80千瓦,输出电流160A。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
征西稳压器
2022-01-12
知道答主
回答量:28
采纳率:100%
帮助的人:9949
展开全部
市面上一般的稳压器功率因数为0.8,也就是100KVA相当于80KW的有功功率,80KW/380V/1.732=121A的电流,100KVA最大也就带120A的电流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
弘翼电源
2018-03-16 · 知道合伙人教育行家
弘翼电源
知道合伙人教育行家
采纳数:1085 获赞数:3297
从事稳压器/变压器/UPS生产20年。一三三一六八九二一九六

向TA提问 私信TA
展开全部

三相100KVA稳压器额定输出电流151A。长时间正常运行负载在80KW以下。电流120A左右。短时间启动电流能达到200-300A。但不可长时间超载运行。长时间超载会因稳压器线包温度过高而出现故障!

附:100KVA三相补偿式稳压器内部结构图

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
123wrj
2018-02-04 · TA获得超过16.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:59%
帮助的人:2672万
展开全部
理论上是200A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起