电力系统中的基准值是怎样选择的?

在一个电力系统中,电力系统基准功率与发电机基准功率是不是必须相同?一个系统是不是只能有一个基准功率和基准电压... 在一个电力系统中,电力系统基准功率与发电机基准功率是不是必须相同?一个系统是不是只能有一个基准功率和基准电压 展开
 我来答
若曦讲生活
2021-10-24 · TA获得超过4408个赞
知道小有建树答主
回答量:752
采纳率:98%
帮助的人:51.1万
展开全部

电力系统采用的基准值一般选定为基准功率和基准电压。基准功率一般选为100MW或1000MW,根据所需要计算的网络容量而定。基准电压一般选为平均电压。电力系统基准功率与发电机基准功率必须相同,一个系统只能有一个基准功率和基准电压。

标幺值音译自英文perunit。实行标幺值系统,即采用标幺制,英文称为normalization,即归一化或标准化之意。标幺制的本质是采用相对值(标幺值)单位系统代替绝对值(有名值)单位系统。我们在日常计量中一般采用有名值系统。

有名值系统实际上是采用统一固定的基准量量测得到的数值,物理量的单位就是给这个基准量起的名字,如国际单位制中的米,千克,安培等。这种有名值系统在大多数情况下满足我们使用的要求,也很方便。但有时采用相对值会带来更多的方便。

例如:火电厂常用标准煤耗来衡量经济性,我们有时说“什么东西有2-3个人那么重”,这里面都隐含着相对值(标幺值)的概念在里面。既然是相对值,那就首先要有一个基准,物理量与所选基准的比值,就是这个物理量的标幺值。

从这个意义上,国际单位制下的物理量也可以看成标幺值,例如某物的长度1m,意味该物长度与1m长的基准比值为1,只不过我们给这个基准起了一个专用的单位名称m;在标幺值系统里,则称该物的长度在以1m作为基准时的标幺值等于1,这时候我们称物体的长度是“1个标幺值长度”。

brain39
2020-04-03 · TA获得超过6107个赞
知道大有可为答主
回答量:6370
采纳率:81%
帮助的人:22.6万
展开全部
一般功率都选一个统一的基准值,大小是任意的,只是为了方便,我们都选100MVA,如果你计算局部的低压小电网可以取小一点的值,不然功率都是0.000X,就不好了。各级电压基准选各级的额定电压比较好,1 p.u.就是额定电压,0.9就是90%额定电压,一目了然。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hdjxk
高粉答主

2020-04-03 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:3.5万
采纳率:82%
帮助的人:5344万
展开全部
电力系统采用的基准值一般选定为基准功率和基准电压。基准功率一般选为100MW或1000MW,根据所需要计算的网络容量而定。基准电压一般选为平均电压。如额定电压为3、6、10、35、110、220、330、500kV时, Uav分别为 3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525kV。