电力系统制定了不同的电压序列
随着经济的发展,电力系统的容量越来越大,线路输送的功率越来越大,就催生了更高电压等级的出现。例如,90年代,电压等级最高是500千伏,后来在西北地区,出现了750千伏。近些年来,1000千伏输电得到了大力的发展。
目前,我国的电压等级主要有交流:1000千伏、750千伏(西北地区)、500千伏、330千伏、220千伏、110千伏、66千伏(东北地区)、35千伏
某一电压等级不同设备(变压器、发电机)的额定电压如何确定
——用电设备的额定电压等于线路电压
——发电机接在线路首端,额定电压为线路额定电压的105%。举例 某发电机额定电压为10.5千伏(线路额定电压10千伏)
——变压器一次侧额定电压等于设备额定电压(直接和发电机相连的变压器一次侧额定电压等于发电机额定电压),举例:220千伏变压器,一次侧额定电压为220千伏。10千伏变压器;一次侧直接连接发电机,额定电压为10.5千伏。
——变压器二次侧额定电压较线路电压高10%。10%的电压降落主要考虑两个部分,一个是变压器的内部电压损耗,另一部分是延线路的电压降落。举例220千伏变压器二次侧额定电压242千伏。
具体参考陈珩老师编著的《电力系统稳态分析》(第三版)第9页内容