3×5(80)的三相电表最高能承受多少千瓦?
展开全部
影响电表功率的决定因素除了电表,就是电压、与其串联的前面的开关了。如果80为开关80A,则电表为5A是不直接接入电表回路计量的(会烧掉),必须在加入电流互感器后才能使用。所以,决定电表最大功率就是其开关,如80A开关,则互感器通常选75/5的变比。这样理论上的最大瞬间(3S内)最大功率大约为
P=80*2*0.220*1.732*COSφ。若COSφ取0.85,
则P=51.82kW。
而实际的额定(安全,可长期)功率只能为:
80*0.220*1.732*COSφ。若COSφ取0.85
则P=25.91kW。
而事实上,开关长期工作在0.95-1.05倍的范围也是有可能的,
故矫正后为:24.62至27.20kW之间。
若,开关80A,供电局给出的额定功率为:
75*0.220*1.732*COSφ。若COSφ取0.85
则P=24.29kW。即是比较安全的。
电表一般的过载系数在4倍左右,如1.5(6),5(20);当然也有10倍的,如1.5(15)。故电表能承受的最大功率,是其额定的4倍甚至10倍。但这单单是考虑电表的安全工作电流,而实际上,电表计量时其前面的开关是一个“瓶颈”。这是一个比较专业的问题。故不同有问法会有多个不同的结果。