应急照明一个回路最多带多少个应急照明灯具
展开全部
民规:10.7.8个。
照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16a,光源数量不宜超过25个。
大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25a,光源数量不宜超过60个(当采用led光源时除外)。照规:7.2.7。
每一照明单相分支回路的电流不宜超过16a,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25a,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30a。jgj242-20119.3.3。
高层住宅建筑楼梯间应急照明可采用不同回路跨楼层竖向供电,每个回路的光源数不宜超过20个。
现代建筑的层数越来越高,占地面积越来越大,内部设施越来越完善,功能越来越齐全,所用设备和材料越来越新。
一座建筑里面包括水平交通、垂直交通的内部流量也越来越大。这些建筑(包括地下部分)应不间断供电,而事实上各种灾害也是有可能发生的。
如:火灾、爆炸和地震等灾害。发生这些灾害时,正常电源往往发生故障或必须断开电源,这时正常照明全部熄灭。
为了保障人员及财产的安全,并对进行着的生产、工作及时操作和处理,有效地制止灾害或事故的蔓延,这时应随即投入应急照明。
展开全部
回复
5#
民规:10.7.8
照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16a,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25a,光源数量不宜超过60个(当采用led光源时除外)。照规:7.2.7
每一照明单相分支回路的电流不宜超过16a,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25a,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30a。jgj242-20119.3.3
