plc与步进电机驱动模块的连接:
驱动模块中en+、dir+、cp+口均先接3k电阻,然后接24v电源。
第一个驱动模块cp-接plc的q0.0,dir-接plc的q0.2,en-接plc的q0.4
第二个驱动模块cp-接plc的q0.1,dir-接plc的q0.3,en-接plc的q0.
注意:
1、plc输出时电压为24v,故和驱动器模块连接时,接了3k电阻限流。
2、由于plc处于pto模式下只有在输出电流大于140ma时,才能正确的输出脉冲,故在输出端和地间接了200欧/2w下拉电阻,来产生此电流。(实验室用的电阻功率不足,用200欧电阻时功率至少在24*24/200=2.88w,即用3w的电阻)
3、plc与驱动模块连接时,当plc输出低电平时不能将驱动模块电平拉低,故在en-和dir-上接了200欧/2w下拉电阻。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
力控科技
2024-08-19 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供
典亦玉韩知
2020-04-26 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:27%
帮助的人:894万
展开全部
PLC与步进电机驱动模块的连接:
  驱动模块中EN+、DIR+、CP+口均先接3k电阻,然后接24V电源。
  第一个驱动模块CP-接PLC的Q0.0,DIR-接PLC的Q0.2,EN-接PLC的Q0.4
  第二个驱动模块CP-接PLC的Q0.1,DIR-接PLC的Q0.3,EN-接PLC的Q0.4
  注意:
  1、PLC输出时电压为24V,故和驱动器模块连接时,接了3k电阻限流。
  2、由于PLC处于PTO模式下只有在输出电流大于140mA时,才能正确的输出脉冲,故在输出端和地间接了200欧/2w下拉电阻,来产生此电流。(实验室用的电阻功率不足,用200欧电阻时功率至少在24*24/200=2.88w,即用3w的电阻)
  3、PLC与驱动模块连接时,当PLC输出低电平时不能将驱动模块电平拉低,故在EN-和DIR-上接了200欧/2W下拉电阻
  驱动模块与电机接法:
  驱动模块的输出端分别与电机4根线连接
  电机传感器与PLC连接:
  传感器电源接24v,信号线经过240欧电阻(试验中两个470电阻并联得到)与24v电源上拉后,信号线接到PLC的I0.3和I0.4
  将各模块电源、地线接好。PLC中输入输出各路M对应点均接地,L+对应点均要接24V电源。