电表3*30(100)A接电流互感器150/5的是如何计算用电量,电表显示是否准确!
1个回答
展开全部
不管采用3*30(100)A还是3*1(10)A的电度表,只要是用150/5电流互感器,实际用电量均等于电表抄见电量乘以30。
即计算和电表额定电流大小无关。但是误差大小确和电表的额定电流有关。用3*1(10)A电表计量误差完全满足电表准确等级要求。而3*30(100)A电表,因为互感器二次电流小于小于电表额定电流而误差增大,受电表始动电流影响均为负误差(即电表跑的慢),所以供电部门不会允许用3*30(100)A电度表接电流互感器的。
