电表3*30(100)A接电流互感器150/5的是如何计算用电量,电表显示是否准确!

如果是装3*1(10)A的电表又是怎么计算,有没有误差!... 如果是装3*1(10)A的电表又是怎么计算,有没有误差! 展开
 我来答
怀蔚谯华池
2019-05-16 · TA获得超过3752个赞
知道大有可为答主
回答量:3138
采纳率:28%
帮助的人:181万
展开全部
不管采用3*30(100)A还是3*1(10)A的电度表,只要是用150/5电流互感器,实际用电量均等于电表抄见电量乘以30。
即计算和电表额定电流大小无关。但是误差大小确和电表的额定电流有关。用3*1(10)A电表计量误差完全满足电表准确等级要求。而3*30(100)A电表,因为互感器二次电流小于小于电表额定电流而误差增大,受电表始动电流影响均为负误差(即电表跑的慢),所以供电部门不会允许用3*30(100)A电度表接电流互感器的。