如图所示的电路,开关闭合后,灯不亮。用测电笔测试A、B、C、D四处时,发现只有在B处时氖管不发光。

那么故障可能是A:火线、零线短路B:灯开路C:进户线零线开路D:B、C之间某线开路http://hi.baidu.com/5846802star/album/item/b... 那么故障可能是A:火线、零线短路
B:灯开路
C:进户线零线开路
D:B、C之间某线开路
http://hi.baidu.com/5846802star/album/item/b61091543fced35985352417.html(图在此)各位大神帮帮忙吧
展开
 我来答
531867389
2010-05-23 · TA获得超过1940个赞
知道答主
回答量:31
采纳率:0%
帮助的人:30万
展开全部
答案D。
因为A:火线、零线短路的话则测试笔在abcd四处都不亮
B:灯开路的话bc两处的测试笔不亮,ab两处的亮
C:进户线零线开路则abce四处都亮
只有D:B、C之间某线开路时测试笔才在abc处亮
这是初中课本上的题吧 呵呵呵.......
林中鸟8822
2012-05-26
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:6.7万
展开全部
合开关后,用测电笔测量时,C点应不亮,但亮了,说明BC之间某处断路.
故选C.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lusoolia
2010-05-23 · TA获得超过276个赞
知道答主
回答量:83
采纳率:0%
帮助的人:63.8万
展开全部
D 因A d测得都亮正常 而正常的时候c点不应该亮的(因正常时c是零线,不应该亮的,而现在亮了是B C之间的线断导致c点有电位)b点不亮正常,因为是零线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2010-05-23 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
B、C之间断路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
进顺其自然476
2010-05-23
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:2079
展开全部
d
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助