如何解决变频器干扰光电开关
我在调试设备时出现这种情况,用光电开关控制接触器,接触器供给变频器电源,结果空试时好用,变频一供电控制就乱了,请问高手如何解决,...
我在调试设备时出现这种情况,用光电开关控制接触器,接触器供给变频器电源,结果空试时好用,变频一供电 控制就乱了,请问高手如何解决,
展开
7个回答
展开全部
第一:控制电路最好用隔离变压器供电。
第二:做好一切抗干扰工作,接地,屏蔽,滤波等。
第三,实在不行只能更改控制方式或者更换控制元件(光电开关等)采用更可靠的,我见过好多光电控制都是用一种欧姆龙的带光纤的传感器,抗干扰性能不错。
第二:做好一切抗干扰工作,接地,屏蔽,滤波等。
第三,实在不行只能更改控制方式或者更换控制元件(光电开关等)采用更可靠的,我见过好多光电控制都是用一种欧姆龙的带光纤的传感器,抗干扰性能不错。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
把变频器的载波频率降低,不一定全好。若是电源传过去的干扰,应该加隔离。若是空间辐射过去的,应该做屏蔽。或者降低载波频率。因为没有通过电磁兼容检测的变频器不仅传导的干扰大而且空间辐射的干扰也很大,所以首先得确认是空间辐射的干扰还是传导的干扰。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
光电开关不行,屏蔽功能做得不好,我是做光电开关的,我的客户也出现过此类问题,后来我给他换了屏蔽功能好一点的光电开关就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
上面说的都可以能作为参考,但干扰问题是最难解决也是最好解决的问题,有时候只要可靠接地就可以消除了,有时后大动干戈也不行,我们做个一个电厂风机的变频改造,不加负载时没问题,一加负载就干扰严重,几乎做了所有的措施,仍然没用,后来只好放弃。看你运气了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?