十种电工接线方法
十种电工接线方法:单股铜芯导线的直线连接、单股铜芯导线的T字形连接、双股线的对接、多股铜芯导线的直线连接、多股铜芯导线的T字形连接、不等径铜导线的对接、单股线与多股线的T字分支连接、软线与单股硬导线的连接、铝芯导线用压接管压接、铝芯导线用压管压接。
1、单股铜芯导线的直线连接
先将两导线芯线线头成X形相交。互相绞合2~3圈后扳直两线头。将每个线头在另一芯线上紧贴并绕6圈,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线末端。
2、单股铜芯导线的T字形连接
将支路芯线的线头与干线芯线十字相交,在支路芯线根部留出5mm,然后顺时针方向缠绕6~8圈后,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线末端。
3、双股线的对接
连接时,将两根待连接的线头中颜色一致的芯线按截面直线连接方式连接。用相同的方法将另一颜色的芯线连接在一起。
4、多股铜芯导线的直线连接
先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层1/3线段的芯线绞紧,然后把余下的2/3芯线头分散成伞状,并将每根芯线拉直。把两伞骨状线端隔根对叉,必须相对插到底。
5、多股铜芯导线的T字形连接
将分支芯线散开并拉直,再把紧靠绝缘层1/8线段的芯线绞紧,把剩余7/8的芯线分成两组,一组4根,另一组3根,排齐。
用旋凿把干线的芯线撬开分为两组,再把支线中4根芯线的一组插入干线芯线中间,而把3根芯线的一组放在干线芯线的前面。
6、不等径铜导线的对接
把细导线线头在粗导线线头上紧密缠绕5~6圈,弯折粗线头端部,使它压在缠绕层上,再把细线头缠绕3~4圈,剪去余端,钳平切口。
7、单股线与多股线的T字分支连接
在离多股线的左端绝缘层口3~5mm处的芯线上,用螺丝刀把多股芯线分成较均匀的两组(如7股线的芯线3、4分)。把单股芯线按顺时针方向紧缠在多股芯线上,应使圈圈紧挨密排,绕足10圈;然后切断余端,钳平切口毛刺。
8、软线与单股硬导线的连接
先将软线拧成单股导线,再在单股硬导线上缠绕7~8圈,最后将单股硬导线向后弯曲,以防止绑脱落。
9、铝芯导线用压接管压接
接线前,先选好合适的压接管,清除线头表面和压接管内辟上的氧化层和污物,涂上中性凡士林。将两根线头相对插入并穿出压接管,使两线端各自伸出压接管25~30mm。
10、铝芯导线用压管压接
连接前,先用钢丝刷除去导线线头和沟线夹线槽内壁上的氧化层和污物,涂上凡士林锌膏粉(或中性凡士林),然后将导线线卡入线槽,旋紧螺栓,使沟线夹紧紧夹住线头而完成连接。为防止螺栓松动,压紧螺栓上应套以弹簧垫圈。