大体积混凝土施工规范如下:
一、大体积混凝土施工组织设计,应包括下列主要内容。
1、大体积混凝土浇筑体温度应力和收缩应力计算结果。
2、施工阶段主要抗裂构造措施和温控指标的确定。
3、原材料优选、配合比设计、制备与运输计划。
4、主要施工设备和现场总平面布置。
5、温控监测设备和测试布置图。
6、浇筑顺序和施工进度计划。
7、保温和保湿养护方法。
8、应急预案和应急保障措施。
9、特殊部位和特殊气候条件下的施工措施。
二、大体积混凝土浇筑体温度应力和收缩应力,可按本标准附录B确定。
三、保温覆盖层的厚度,可根据温控指标的要求按本标准附录C确定。
四、大体积混凝土施工宜采用整体分层或推移式连续浇筑施工。
五、当大体积混凝土施工设置水平施工缝时,位置及间歇时间应根据设计规定、温度裂缝控制规定、混凝土供应能力、钢筋工程施工、预埋管件安装等因素确定。
六、超长大体积混凝土施工,结构有害裂缝控制应符合下列规定:
1、当采用跳仓法时,跳仓的分块单向尺寸不宜大于40m,跳仓间隔施工的时间不宜小于7d,跳仓接缝处应按施工缝的要求设置和处理。
2、当采用变形缝或后浇带时,变形缝或后浇带设置和施工应符合国家现行有关标准的规定。
七、混凝土入模温度宜控制在5℃~30℃。
大体积混凝土施工的注意事项
1、水泥:选用水化热低、初凝时间长的矿渣水泥,并控制水泥用量,一般控制在300kg/m3以下。
2、砂、石:砂选用中、粗砂,石子选用粒径0.5-3.2cm的碎石和卵石。夏季砂、史料对可设简易遮阳棚,必要时可向骨料喷水降温。
3、外加剂:可选用符合性外加剂和粉煤灰以减少绝对用水量和水泥用量,延缓凝结时间。
4、按设计要求辐射冷却水管,冷却水管应固定好。
5、如承台厚度较厚,一次浇筑混凝土方量过大时,在设计单位和监理同意后可分层浇筑,以通过增加表面系数,利于混凝土的内部散热。分层厚度以1.5m为宜,层间间隔时间5-14d之间,上层浇筑前,应清除下层水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土面层,并进行湿润、清洗。